СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 05:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как должен проходить контур заземления (полоса 40х4) через стену дома. Должен ли этот проход быть так же на глубине 0,5м как и по периметру здания? Насколько я знаю необходимо заводить полосу через стену в неметаллической негорючей трубе. Насколько это правильно? Чем герметизируются данные проходы? Если есть, можно ли посмотреть на чертежи данных узлов. В одной из тем этого раздела читал и видел фото как полоса приварена к стене. Можно ли данным способом довести ее до ВРУ? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 06:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите, как должен проходить контур заземления (полоса 40х4) через стену дома. Должен ли этот проход быть так же на глубине 0,5м как и по периметру здания? Насколько я знаю необходимо заводить полосу через стену в неметаллической негорючей трубе. Насколько это правильно? Чем герметизируются данные проходы? Если есть, можно ли посмотреть на чертежи данных узлов. В одной из тем этого раздела читал и видел фото как полоса приварена к стене. Можно ли данным способом довести ее до ВРУ? Заранее спасибо.

Посмотрите статью: Заземление и молниезащита трансформаторной подстанции
Там имеется подобный узел. Думаю нет разницы дом или ТП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 07:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 08:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.

Огнестойкая пена DF
Назначение
Однокомпонентная огнестойкая пена DF используется для быстрой герметизации стыков и щелей в стенах или перекрытиях, а также для заделки трещин, отверстий, вентиляционных каналов, монтажа дверей и окон. Конечный выход одного баллона порядка 25 л.
Огнестойкая пена DF является горючим материалом. Не допускать нагрев баллона солнечными лучами и использовать продукт при температуре свыше 50 °C.
Предел огнестойкости 150 минут.

В одном из типовых проектов сказано (ввод кабелей в здание):
Цитата:
Кабели в трубах уплотнить с обоих концов труб на длину в 300мм джутовыми шнурами пропитанными водонепроницаемой (мятой) глиной

Возможно достаточно и обычной глины или минеральной ваты, шлаковаты и т.п.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 05:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.

Состав в прпорциях приведен в СНиП 3.05.06-85, тот же, что и для заделки кабеля в гильзе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 05:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
antonbessonov писал(а):
Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях

3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.



За это сообщение автора Сергей поблагодарили: 2 antonbessonov (27 апр 2016, 06:46), Baton317 (27 апр 2016, 06:28)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика