Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Узел прохода контура заземления через стену дома
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3112
Страница 1 из 1

Автор:  Аболмазов Игорь [ 09 апр 2014, 05:56 ]
Заголовок сообщения:  Узел прохода контура заземления через стену дома

Подскажите, как должен проходить контур заземления (полоса 40х4) через стену дома. Должен ли этот проход быть так же на глубине 0,5м как и по периметру здания? Насколько я знаю необходимо заводить полосу через стену в неметаллической негорючей трубе. Насколько это правильно? Чем герметизируются данные проходы? Если есть, можно ли посмотреть на чертежи данных узлов. В одной из тем этого раздела читал и видел фото как полоса приварена к стене. Можно ли данным способом довести ее до ВРУ? Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 09 апр 2014, 06:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Узел прохода контура заземления через стену дома

Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите, как должен проходить контур заземления (полоса 40х4) через стену дома. Должен ли этот проход быть так же на глубине 0,5м как и по периметру здания? Насколько я знаю необходимо заводить полосу через стену в неметаллической негорючей трубе. Насколько это правильно? Чем герметизируются данные проходы? Если есть, можно ли посмотреть на чертежи данных узлов. В одной из тем этого раздела читал и видел фото как полоса приварена к стене. Можно ли данным способом довести ее до ВРУ? Заранее спасибо.

Посмотрите статью: Заземление и молниезащита трансформаторной подстанции
Там имеется подобный узел. Думаю нет разницы дом или ТП.

Автор:  Аболмазов Игорь [ 09 апр 2014, 07:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Узел прохода контура заземления через стену дома

Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.

Автор:  k-igor [ 09 апр 2014, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Узел прохода контура заземления через стену дома

Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.

Огнестойкая пена DF
Назначение
Однокомпонентная огнестойкая пена DF используется для быстрой герметизации стыков и щелей в стенах или перекрытиях, а также для заделки трещин, отверстий, вентиляционных каналов, монтажа дверей и окон. Конечный выход одного баллона порядка 25 л.
Огнестойкая пена DF является горючим материалом. Не допускать нагрев баллона солнечными лучами и использовать продукт при температуре свыше 50 °C.
Предел огнестойкости 150 минут.

В одном из типовых проектов сказано (ввод кабелей в здание):
Цитата:
Кабели в трубах уплотнить с обоих концов труб на длину в 300мм джутовыми шнурами пропитанными водонепроницаемой (мятой) глиной

Возможно достаточно и обычной глины или минеральной ваты, шлаковаты и т.п.

Автор:  Сергей [ 10 май 2014, 05:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Узел прохода контура заземления через стену дома

Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.

Состав в прпорциях приведен в СНиП 3.05.06-85, тот же, что и для заделки кабеля в гильзе.

Автор:  antonbessonov [ 26 апр 2016, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Узел прохода контура заземления через стену дома

Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях

Автор:  Сергей [ 27 апр 2016, 05:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Узел прохода контура заземления через стену дома

antonbessonov писал(а):
Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях

3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group