 Заголовок сообщения: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 05:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как должен проходить контур заземления (полоса 40х4) через стену дома. Должен ли этот проход быть так же на глубине 0,5м как и по периметру здания? Насколько я знаю необходимо заводить полосу через стену в неметаллической негорючей трубе. Насколько это правильно? Чем герметизируются данные проходы? Если есть, можно ли посмотреть на чертежи данных узлов. В одной из тем этого раздела читал и видел фото как полоса приварена к стене. Можно ли данным способом довести ее до ВРУ? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 06:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите, как должен проходить контур заземления (полоса 40х4) через стену дома. Должен ли этот проход быть так же на глубине 0,5м как и по периметру здания? Насколько я знаю необходимо заводить полосу через стену в неметаллической негорючей трубе. Насколько это правильно? Чем герметизируются данные проходы? Если есть, можно ли посмотреть на чертежи данных узлов. В одной из тем этого раздела читал и видел фото как полоса приварена к стене. Можно ли данным способом довести ее до ВРУ? Заранее спасибо.

Посмотрите статью: Заземление и молниезащита трансформаторной подстанции
Там имеется подобный узел. Думаю нет разницы дом или ТП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 07:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 08:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.

Огнестойкая пена DF
Назначение
Однокомпонентная огнестойкая пена DF используется для быстрой герметизации стыков и щелей в стенах или перекрытиях, а также для заделки трещин, отверстий, вентиляционных каналов, монтажа дверей и окон. Конечный выход одного баллона порядка 25 л.
Огнестойкая пена DF является горючим материалом. Не допускать нагрев баллона солнечными лучами и использовать продукт при температуре свыше 50 °C.
Предел огнестойкости 150 минут.

В одном из типовых проектов сказано (ввод кабелей в здание):
Цитата:
Кабели в трубах уплотнить с обоих концов труб на длину в 300мм джутовыми шнурами пропитанными водонепроницаемой (мятой) глиной

Возможно достаточно и обычной глины или минеральной ваты, шлаковаты и т.п.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 05:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите название специального негорючего легкоудаляемого состава применяемого для заделки полосы в гильзе.

Состав в прпорциях приведен в СНиП 3.05.06-85, тот же, что и для заделки кабеля в гильзе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Узел прохода контура заземления через стену дома
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 05:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
antonbessonov писал(а):
Я не нашёл в СНиП 3.05.06-85 состав в пропорциях

3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.



За это сообщение автора Сергей поблагодарили: 2 antonbessonov (27 апр 2016, 06:46), Baton317 (27 апр 2016, 06:28)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика