Расстояние между газовой продувкой и молниеприемником
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3099
Страница 1 из 1

Автор:  Аболмазов Игорь [ 01 апр 2014, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Расстояние между газовой продувкой и молниеприемником

Подскажите, кто сталкивался, регламентируется ли в нормативных документах минимальное расстояние от продувочной газовой трубы до молниеприемника? Есть пристроенная котельная, с трубой обложенной кирпичом, к этой трубе прикреплена небольшого диаметра металлическая газовая труба с загнутым вниз концом (если не ошибаюсь их называют проувочными трубами). Я хотел на дымовой трубе котельной закрепить молниеприемник вертикально, но говорят что рядом с газовой "продувочной" трубой этого лучше не делать. Как быть в данном случае?

Автор:  k-igor [ 01 апр 2014, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние между газовой продувкой и молниеприемником

Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите, кто сталкивался, регламентируется ли в нормативных документах минимальное расстояние от продувочной газовой трубы до молниеприемника? Есть пристроенная котельная, с трубой обложенной кирпичом, к этой трубе прикреплена небольшого диаметра металлическая газовая труба с загнутым вниз концом (если не ошибаюсь их называют проувочными трубами). Я хотел на дымовой трубе котельной закрепить молниеприемник вертикально, но говорят что рядом с газовой "продувочной" трубой этого лучше не делать. Как быть в данном случае?

РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений)
Цитата:
2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 м, R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м.
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.

Рядом это сколько? 1см, 10см, 1м?

Автор:  Сергей [ 01 апр 2014, 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние между газовой продувкой и молниеприемником

Прошу уточнить:
1 газ взрывоопасной концентрации или нет может сбрасываться,
2 постоянный выброс или только во время ремонта или аварии,
3 если это для продувки, то присутствует ли азот.