 Заголовок сообщения: Расстояние между газовой продувкой и молниеприемником
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, кто сталкивался, регламентируется ли в нормативных документах минимальное расстояние от продувочной газовой трубы до молниеприемника? Есть пристроенная котельная, с трубой обложенной кирпичом, к этой трубе прикреплена небольшого диаметра металлическая газовая труба с загнутым вниз концом (если не ошибаюсь их называют проувочными трубами). Я хотел на дымовой трубе котельной закрепить молниеприемник вертикально, но говорят что рядом с газовой "продувочной" трубой этого лучше не делать. Как быть в данном случае?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между газовой продувкой и молниеприемником
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Подскажите, кто сталкивался, регламентируется ли в нормативных документах минимальное расстояние от продувочной газовой трубы до молниеприемника? Есть пристроенная котельная, с трубой обложенной кирпичом, к этой трубе прикреплена небольшого диаметра металлическая газовая труба с загнутым вниз концом (если не ошибаюсь их называют проувочными трубами). Я хотел на дымовой трубе котельной закрепить молниеприемник вертикально, но говорят что рядом с газовой "продувочной" трубой этого лучше не делать. Как быть в данном случае?

РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений)
Цитата:
2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 м, R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м.
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.

Рядом это сколько? 1см, 10см, 1м?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между газовой продувкой и молниеприемником
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 16:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Прошу уточнить:
1 газ взрывоопасной концентрации или нет может сбрасываться,
2 постоянный выброс или только во время ремонта или аварии,
3 если это для продувки, то присутствует ли азот.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика