Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление антистатического линолиума
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=3025
Страница 1 из 1

Автор:  k-igor [ 10 фев 2014, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Заземление антистатического линолиума

Может у кого есть опыт заземления антистатического линолиума.
Нашел в инете, что должны укладывать медные полосы....
Цитата:
Контакт с землёй осуществляется медными полосами и проводящим клеем. Полоса меди укладывается продольно каждому поперечному стыку, примерно, в 20 см. от края. Полосы под каждым листом антистатического линолеума соединяются с медными полосами, проведенными поперек листов в обеих концах помещения, в 20 см. от стены и связываются с системой заземления.

Вопрос какую взять медную полосу? Толщина...сечение...

Автор:  Алекс52рус [ 09 мар 2014, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление антистатического линолиума

Я на объекте ставил это

Самоклеющаяся медная лента Форбо- 801 арт. 73101 для создания отводного потенциала при токопроводящей укладке покрытий. ( возможно применение в электронике)

Технические характеристики:
Основа: электролитная медная фольга с самоклеющимся покрытием
Устойчивость к температуре: от -30С до + 90 С
Длина ленты: 20.0 м
Ширина ленты: 10 мм
Толщина ленты: 0.1 мм (толщина меди 0.035 мм)
Специфическое сопротивление:0,016 Ом х мм²/м.
Основа нанесенного контактного клея: каучук.
Защитная бумага: силиконовая.
Производитель: Forbo (Германия).

Технология применения:
Укладка медной ленты производится на готовое основание, предварительно обработанное Токопроводящей грунтовкой 041 Europrimer EL. Медная лента Форбо 801 длиной около 1.0м приклеивается на основание с заводом соединительного «хвостика» на стену к месту заземления, для создания отводного потенциала. На каждые 30 м2 необходимо предусмотреть отводной потенциал.
В случае отказа от использования токопроводящей грунтовки, создается сетка из Медной ленты 801, которая приклеивается на готовое к укладке основание. При этом медная лента Форбо 801 укладывается под каждым рулоном покрытия примерно посередине. Для создания поперечной проводимости необходимо наклеить ленту поперек основных лент. Места перекрещивания лент рекомендуется проколоть. В данном случае необходимо выполнить два отводящих потенциала на 30м2.
Поперечный потенциал снимает заряд с площади радиусом 10 м. Устраивая поперечные потенциалы в помещениях большой площади, необходимо отступить от стены не более чем 9-10 м и наклеить ленту, затем через расстояние, не превышающее 20 м, устраивается следующий потенциал и т. д.
Каждый поперечный потенциал выводится на стену и включается в систему заземления пайкой или скруткой под винт.
Приклеивание токопроводящих покрытий производится соответствующими виду покрытий токопроводящими клеями поверх медной ленты на отводной «хвостик», в соответствии с инструкциями по укладке.

Автор:  k-igor [ 10 мар 2014, 05:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление антистатического линолиума

Мне сказали, что эта лента идет вместе линолиуомом в комплекте (хотя я не уверен), поэтому в свой проект ее не закладывал. Буду ждать, когда начнется строительство :)

Автор:  Алекс52рус [ 10 мар 2014, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление антистатического линолиума

Добрый день. Лента в комплект с покрытием не входит. Мы отдельно заказывали.

Автор:  Doctor_Che [ 18 сен 2015, 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление антистатического линолиума

Подскажите, как реализовали подключение медной ленты к заземляющей шине?
Под болт или пайкой? И если пайкой, то как этот узел реализован?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC