Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 24 апр 2024, 20:11

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблема с заземлением в системе TN -C -S
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 08:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Я приготовил объект к сдачи. Мне дали предписание. Замер сопротивления между нулевой и заземляющей шиной показал 4 Ом а должно быть 0. Потенциал между нулевой и заземляющей шиной составил 0.17 В, должен быть 0. У меня TN - C - S. Это нужно для насоса с частотным регулированием и запуск его невозможен без устронения этих причин. Помогите решить проблему.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заземлением в системе TN -C -S
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 09:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. Я приготовил объект к сдачи. Мне дали предписание. Замер сопротивления между нулевой и заземляющей шиной показал 4 Ом а должно быть 0. Потенциал между нулевой и заземляющей шиной составил 0.17 В, должен быть 0. У меня TN - C - S. Это нужно для насоса с частотным регулированием и запуск его невозможен без устронения этих причин. Помогите решить проблему.

Я так понимаю это у вас ВРУ?
У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заземлением в системе TN -C -S
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Я так понимаю это у вас ВРУ?
У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0.

Следует учитывать требования ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
В любом случае, от точки подключения потребителя до источника питания или точки, в которой происходит разделение PEN на N и PE, будет какое-то расстояние, соответственно, сопротивление между N и РЕ будет складываться из сопротивлений проводников N и РЕ и нулевому значению оно никогда соответствовать не будет!!!
Что касается разности потенциалов - то и это возможно: потенциалы в точке заземления шины PEN и повторного заземления по месту установки электроприемника могут отличаться.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика