Автор:  ИСКАНДЕР [ 15 дек 2013, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с заземлением в системе TN -C -S

Здравствуйте. Я приготовил объект к сдачи. Мне дали предписание. Замер сопротивления между нулевой и заземляющей шиной показал 4 Ом а должно быть 0. Потенциал между нулевой и заземляющей шиной составил 0.17 В, должен быть 0. У меня TN - C - S. Это нужно для насоса с частотным регулированием и запуск его невозможен без устронения этих причин. Помогите решить проблему.

Автор:  k-igor [ 15 дек 2013, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с заземлением в системе TN -C -S

ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. Я приготовил объект к сдачи. Мне дали предписание. Замер сопротивления между нулевой и заземляющей шиной показал 4 Ом а должно быть 0. Потенциал между нулевой и заземляющей шиной составил 0.17 В, должен быть 0. У меня TN - C - S. Это нужно для насоса с частотным регулированием и запуск его невозможен без устронения этих причин. Помогите решить проблему.

Я так понимаю это у вас ВРУ?
У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0.

Автор:  Сергей [ 16 дек 2013, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с заземлением в системе TN -C -S

k-igor писал(а):
Я так понимаю это у вас ВРУ?
У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0.

Следует учитывать требования ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
В любом случае, от точки подключения потребителя до источника питания или точки, в которой происходит разделение PEN на N и PE, будет какое-то расстояние, соответственно, сопротивление между N и РЕ будет складываться из сопротивлений проводников N и РЕ и нулевому значению оно никогда соответствовать не будет!!!
Что касается разности потенциалов - то и это возможно: потенциалы в точке заземления шины PEN и повторного заземления по месту установки электроприемника могут отличаться.