Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Проблема с заземлением в системе TN -C -S http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2960 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ИСКАНДЕР [ 15 дек 2013, 08:07 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с заземлением в системе TN -C -S |
Здравствуйте. Я приготовил объект к сдачи. Мне дали предписание. Замер сопротивления между нулевой и заземляющей шиной показал 4 Ом а должно быть 0. Потенциал между нулевой и заземляющей шиной составил 0.17 В, должен быть 0. У меня TN - C - S. Это нужно для насоса с частотным регулированием и запуск его невозможен без устронения этих причин. Помогите решить проблему. |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2013, 09:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с заземлением в системе TN -C -S |
ИСКАНДЕР писал(а): Здравствуйте. Я приготовил объект к сдачи. Мне дали предписание. Замер сопротивления между нулевой и заземляющей шиной показал 4 Ом а должно быть 0. Потенциал между нулевой и заземляющей шиной составил 0.17 В, должен быть 0. У меня TN - C - S. Это нужно для насоса с частотным регулированием и запуск его невозможен без устронения этих причин. Помогите решить проблему. Я так понимаю это у вас ВРУ? У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0. |
Автор: | Сергей [ 16 дек 2013, 09:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с заземлением в системе TN -C -S |
k-igor писал(а): Я так понимаю это у вас ВРУ? У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0. Следует учитывать требования ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В любом случае, от точки подключения потребителя до источника питания или точки, в которой происходит разделение PEN на N и PE, будет какое-то расстояние, соответственно, сопротивление между N и РЕ будет складываться из сопротивлений проводников N и РЕ и нулевому значению оно никогда соответствовать не будет!!! Что касается разности потенциалов - то и это возможно: потенциалы в точке заземления шины PEN и повторного заземления по месту установки электроприемника могут отличаться. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |