 Заголовок сообщения: Проблема с заземлением в системе TN -C -S
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 08:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Я приготовил объект к сдачи. Мне дали предписание. Замер сопротивления между нулевой и заземляющей шиной показал 4 Ом а должно быть 0. Потенциал между нулевой и заземляющей шиной составил 0.17 В, должен быть 0. У меня TN - C - S. Это нужно для насоса с частотным регулированием и запуск его невозможен без устронения этих причин. Помогите решить проблему.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заземлением в системе TN -C -S
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 09:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте. Я приготовил объект к сдачи. Мне дали предписание. Замер сопротивления между нулевой и заземляющей шиной показал 4 Ом а должно быть 0. Потенциал между нулевой и заземляющей шиной составил 0.17 В, должен быть 0. У меня TN - C - S. Это нужно для насоса с частотным регулированием и запуск его невозможен без устронения этих причин. Помогите решить проблему.

Я так понимаю это у вас ВРУ?
У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заземлением в системе TN -C -S
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Я так понимаю это у вас ВРУ?
У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0.

Следует учитывать требования ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
В любом случае, от точки подключения потребителя до источника питания или точки, в которой происходит разделение PEN на N и PE, будет какое-то расстояние, соответственно, сопротивление между N и РЕ будет складываться из сопротивлений проводников N и РЕ и нулевому значению оно никогда соответствовать не будет!!!
Что касается разности потенциалов - то и это возможно: потенциалы в точке заземления шины PEN и повторного заземления по месту установки электроприемника могут отличаться.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика