k-igor писал(а):
Я так понимаю это у вас ВРУ?
У вас должна быть перемычка между шиной N и PE(ГЗШ) и сопротивление будет равно 0.
Следует учитывать требования ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
В любом случае, от точки подключения потребителя до источника питания или точки, в которой происходит разделение PEN на N и PE, будет какое-то расстояние, соответственно, сопротивление между N и РЕ будет складываться из сопротивлений проводников N и РЕ и нулевому значению оно никогда соответствовать не будет!!!
Что касается разности потенциалов - то и это возможно: потенциалы в точке заземления шины PEN и повторного заземления по месту установки электроприемника могут отличаться.