Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Сварка и болтовое соединение в заземлении http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2890 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ofion [ 30 окт 2013, 11:42 ] |
Заголовок сообщения: | Сварка и болтовое соединение в заземлении |
Вопрос по заземлению электроустановок и кабельных линий: У нас есть металлический блок (д.9000 Х ш.2500 Х в. 2500) который соединен с заземляющим контуром. в швелере проложена силовая проводка и выводы к оборудованию выполнены в трубах и металлорукавах. Все соединения выполнены герметично. Труба приварена к швелеру по всему радиусу, а сам метталлорукав к трубе прикручен при помощи соединительной муфты РКВ. Вопросы: является ли сварка достаточным условием для заземления, или каждую трубу нужно отдельно еще заземлить проводом PE. является ли соединительная муфта достаточным условием для заземления. (муфта металлическая, имеется металлическая связь труба-рукав через муфту) или нужно каждый металлорукав заземлить. Светильник при помощи 4х болтов прикреплен к каркасу блока, является ли болтовое соединение заземлением или тоже нужно заземлить светильник заземляющим проводником? |
Автор: | Сергей [ 31 окт 2013, 05:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сварка и болтовое соединение в заземлении |
Ofion писал(а): Вопрос по заземлению электроустановок и кабельных линий: У нас есть металлический блок (д.9000 Х ш.2500 Х в. 2500) который соединен с заземляющим контуром. в швелере проложена силовая проводка и выводы к оборудованию выполнены в трубах и металлорукавах. Все соединения выполнены герметично. Труба приварена к швелеру по всему радиусу, а сам метталлорукав к трубе прикручен при помощи соединительной муфты РКВ. Вопросы: является ли сварка достаточным условием для заземления, или каждую трубу нужно отдельно еще заземлить проводом PE. является ли соединительная муфта достаточным условием для заземления. (муфта металлическая, имеется металлическая связь труба-рукав через муфту) или нужно каждый металлорукав заземлить. Светильник при помощи 4х болтов прикреплен к каркасу блока, является ли болтовое соединение заземлением или тоже нужно заземлить светильник заземляющим проводником? Электрооборудование, например светильник, в системе TN во взрывоопасной зоне должны быть присоединены РЕ-проводником к глухозаземленной нейтрали. Что касается оборудования в нормальной среде, то преднамеренное присоединение оборудования к нейтрали источника в системе ТN не требуется, если выполняются условия ПУЭ п.1.7.77, т.е. для выполнения заземления оборудования можно использовать сторонние проводящие части (металлический блок, трубы и т.д.), причем достаточно сварного соединения, а в некоторых случаях и болтового, отвечающих требованиям к болтам заземления. Что касается металлорукавов, то для обеспечения непрерывной электрической связи необходимо выполнить шунтирующую перемычку, для соединительных муфт тоже есть требования в СНиП 3.05.06-85 по выполнению заземляющих шунтирующих перемычек |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |