 Заголовок сообщения: Сварка и болтовое соединение в заземлении
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 11:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос по заземлению электроустановок и кабельных линий:
У нас есть металлический блок (д.9000 Х ш.2500 Х в. 2500) который соединен с заземляющим контуром.
в швелере проложена силовая проводка и выводы к оборудованию выполнены в трубах и металлорукавах. Все соединения выполнены герметично. Труба приварена к швелеру по всему радиусу, а сам метталлорукав к трубе прикручен при помощи соединительной муфты РКВ.
Вопросы: является ли сварка достаточным условием для заземления, или каждую трубу нужно отдельно еще заземлить проводом PE. является ли соединительная муфта достаточным условием для заземления. (муфта металлическая, имеется металлическая связь труба-рукав через муфту) или нужно каждый металлорукав заземлить. Светильник при помощи 4х болтов прикреплен к каркасу блока, является ли болтовое соединение заземлением или тоже нужно заземлить светильник заземляющим проводником?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и болтовое соединение в заземлении
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 05:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Ofion писал(а):
Вопрос по заземлению электроустановок и кабельных линий:
У нас есть металлический блок (д.9000 Х ш.2500 Х в. 2500) который соединен с заземляющим контуром.
в швелере проложена силовая проводка и выводы к оборудованию выполнены в трубах и металлорукавах. Все соединения выполнены герметично. Труба приварена к швелеру по всему радиусу, а сам метталлорукав к трубе прикручен при помощи соединительной муфты РКВ.
Вопросы: является ли сварка достаточным условием для заземления, или каждую трубу нужно отдельно еще заземлить проводом PE. является ли соединительная муфта достаточным условием для заземления. (муфта металлическая, имеется металлическая связь труба-рукав через муфту) или нужно каждый металлорукав заземлить. Светильник при помощи 4х болтов прикреплен к каркасу блока, является ли болтовое соединение заземлением или тоже нужно заземлить светильник заземляющим проводником?

Электрооборудование, например светильник, в системе TN во взрывоопасной зоне должны быть присоединены РЕ-проводником к глухозаземленной нейтрали. Что касается оборудования в нормальной среде, то преднамеренное присоединение оборудования к нейтрали источника в системе ТN не требуется, если выполняются условия ПУЭ п.1.7.77, т.е. для выполнения заземления оборудования можно использовать сторонние проводящие части (металлический блок, трубы и т.д.), причем достаточно сварного соединения, а в некоторых случаях и болтового, отвечающих требованиям к болтам заземления. Что касается металлорукавов, то для обеспечения непрерывной электрической связи необходимо выполнить шунтирующую перемычку, для соединительных муфт тоже есть требования в СНиП 3.05.06-85 по выполнению заземляющих шунтирующих перемычек


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика