Автор: | Squeez [ 25 окт 2013, 07:06 ] |
Заголовок сообщения: | Молниезащита крановых узлов и продувочных свечей |
Здравствуйте! Подскажите какие требования к выполнению молниезащиты крановых узлов и продувочных свечей (какого расстояния придерживаться молниеотводом от этих объектов, по какой надежности защиты рассчитывать и тд )? |
Автор: | dcent25 [ 26 окт 2013, 21:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крановые узлы. Молниезащита |
Squeez писал(а): Здравствуйте! Подскажите какие требования к выполнению молниезащиты крановых узлов и продувочных свечей (какого расстояния придерживаться молниеотводом от этих объектов, по какой надежности защиты рассчитывать и тд )? Что такое -Продувочная свеча? Молниезащита продувочных газопроводов http://proektgaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsv/molniezashhita_produvochnykh_gazoprovodov/67-1-0-1283 "Молниезащита выполнена по II категории в соответствии с требованиями СО №153-34.21.122-2003. Защита продувочных газопроводов от прямых ударов молнии осуществляется стержневым молниеприемником из стали круглой оцинкованной Ø 12 мм длиной 1,4 м., установленным мачте (из трубы). Мачты и токоотводы для предохранения от коррозии окрасить черной эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на 2 раза. Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. После окончания монтажных работ необходимо провести испытания заземляющего устройства согласно ПУЭ." "...и тд" ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАДЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ http://npssyanao.ytc.ru/standart/prinyatye/2.2.78_STO_39_1_Nadzemnye_kranovye_puti_site.pdf П.П 6.43 "...и тд" |
Автор: | Proektirovshik777 [ 24 июл 2014, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крановые узлы. Молниезащита |
А как же быть с надёжностью? Как её выбирать в таком случае? |
Автор: | k-igor [ 24 июл 2014, 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крановые узлы. Молниезащита |
Proektirovshik777 писал(а): А как же быть с надёжностью? Как её выбирать в таком случае? Как я понимаю, надежность определяется уровнем или классом молниезащиты. |