Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Молниезащита крановых узлов и продувочных свечей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2883
Страница 1 из 1

Автор:  Squeez [ 25 окт 2013, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Молниезащита крановых узлов и продувочных свечей

Здравствуйте! Подскажите какие требования к выполнению молниезащиты крановых узлов и продувочных свечей (какого расстояния придерживаться молниеотводом от этих объектов, по какой надежности защиты рассчитывать и тд )?

Автор:  dcent25 [ 26 окт 2013, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крановые узлы. Молниезащита

Squeez писал(а):
Здравствуйте! Подскажите какие требования к выполнению молниезащиты крановых узлов и продувочных свечей (какого расстояния придерживаться молниеотводом от этих объектов, по какой надежности защиты рассчитывать и тд )?


Что такое -Продувочная свеча?


Молниезащита продувочных газопроводов
http://proektgaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/chertezhi_gsv/molniezashhita_produvochnykh_gazoprovodov/67-1-0-1283

"Молниезащита выполнена по II категории в соответствии с требованиями СО №153-34.21.122-2003.
Защита продувочных газопроводов от прямых ударов молнии осуществляется стержневым молниеприемником из стали круглой оцинкованной Ø 12 мм длиной 1,4 м., установленным мачте (из трубы).
Мачты и токоотводы для предохранения от коррозии окрасить черной эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на 2 раза.
Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. После окончания монтажных работ необходимо провести испытания заземляющего устройства согласно ПУЭ." "...и тд"

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАДЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ

http://npssyanao.ytc.ru/standart/prinyatye/2.2.78_STO_39_1_Nadzemnye_kranovye_puti_site.pdf

П.П 6.43 "...и тд"

Автор:  Proektirovshik777 [ 24 июл 2014, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крановые узлы. Молниезащита

А как же быть с надёжностью? Как её выбирать в таком случае?

Автор:  k-igor [ 24 июл 2014, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крановые узлы. Молниезащита

Proektirovshik777 писал(а):
А как же быть с надёжностью? Как её выбирать в таком случае?

Как я понимаю, надежность определяется уровнем или классом молниезащиты.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group