Автор: | Жулдыз [ 18 сен 2013, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление стеллажей |
Добрый день! столкнулась с ситуацией с заземлением стеллажей. Высота стеллажей 1,2 м. Установка наружного типа. Будет ли достаточно заземлить по двум местам, соединив конструкции двух стеллажей, привариванием полосы 5х50 мм к заземлюящим электродам? |
Автор: | k-igor [ 18 сен 2013, 07:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление стеллажей |
Жулдыз писал(а): Добрый день! столкнулась с ситуацией с заземлением стеллажей. Высота стеллажей 1,2 м. Установка наружного типа. Будет ли достаточно заземлить по двум местам, соединив конструкции двух стеллажей, привариванием полосы 5х50 мм к заземлюящим электродам? Думаю достаточно и в одном месте присоединить. Панели РУ заземлеяют в двух точках. |
Автор: | Жулдыз [ 18 сен 2013, 07:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление стеллажей |
Расчеты я не выполняла, хотя надо бы. Вот так спроектировала, но хотелось бы узнать ваше мнение. |
Автор: | k-igor [ 18 сен 2013, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление стеллажей |
Жулдыз писал(а): Расчеты я не выполняла, хотя надо бы. Вот так спроектировала, но хотелось бы узнать ваше мнение. На мой взгляд все нормально. А стеллажи для чего? |
Автор: | Жулдыз [ 18 сен 2013, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление стеллажей |
для труб |
Автор: | Сергей [ 18 сен 2013, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление стеллажей |
Вообще, стеллажи - это сооружения для хранения предметов. В Вашем случае, вероятно, это что-то другое. Вопрос: 1 что Вы имеете ввиду под стеллажами? 2 какую цель Вы преследуете при заземлении этих стеллажей (для чего Вы их заземляете)? |
Автор: | Жулдыз [ 18 сен 2013, 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление стеллажей |
Стеллажи открытого типа, то есть расположены на территории промбазы. Прикладываю фото |
Автор: | Сергей [ 19 сен 2013, 03:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление стеллажей |
Жулдыз писал(а): Стеллажи открытого типа, то есть расположены на территории промбазы. Прикладываю фото Я так понимаю, что эта конструкция предназначена для временного хранения трубопроводов на период строительства. Тогда ответьте на второй вопрос: с какой целью вы планируете их заземлять, по каким нормативным документам. Если бы по трубопроводам перемещались продукты с удельным объемным электрическим сопротивлением более 10^5 Ом*м и прокладка трубопроводов была бы на территории промышленной площадки со взрывоопасной зоной, я бы понял. Под требования к молниезащите по РД 34.21.122-87 - тоже не попадает... |