Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Коллеги, в здании есть большая высокая башня практически пустая внутри. Когда-то молниеотвод размещался внутри это башни. Не могу найти не запрещающих не разрешающих нормативов на такую прокладку молниеотвода. Может кто в курсе?
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
Добавлено: 16 сен 2013, 11:16
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
CADknows писал(а):
Коллеги, в здании есть большая высокая башня практически пустая внутри. Когда-то молниеотвод размещался внутри это башни. Не могу найти не запрещающих не разрешающих нормативов на такую прокладку молниеотвода. Может кто в курсе?
СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций)
Цитата:
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий. Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом: если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене; если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены; если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной. Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон. Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель. 3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами: а) металлические конструкции при условии, что: электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2; они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие; б) металлический каркас здания или сооружения; в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения; г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм. Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям: примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой); электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте. В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
Добавлено: 16 сен 2013, 12:16
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А я вот тут тоже поискал и нашел что запрещено: РД 34.21.122-87 3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
Добавлено: 16 сен 2013, 13:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
CADknows писал(а):
А я вот тут тоже поискал и нашел что запрещено: РД 34.21.122-87 3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
Вроде как запрещено, но п.2.12 про молниеприемную сетку...
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
Добавлено: 17 сен 2013, 02:54
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
А есть какие-либо лестницы для подъема на эту башню? И где они размещены. И еще, для чего она предназначена? Категорируется ли она по пожарной опасности?
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
Добавлено: 18 сен 2013, 09:51
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
CADknows писал(а):
Это декоративная башня. Она не катигорируется. Лестница есть, но она не эвакуационная т.к. там нету рабочих мест и помещений.
Вопрос был задан исключительно, чтобы определиться, что можно использовать в качестве токоотвода. РД 34.21.122-87: 2.31. Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте: до 5Ом — одного стержневого молниеприемника высотой не менее 1 м; от 50 до 150 м — двух стержневых молниеприемников высотой не менее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы; более 150 м — не менее трех стержневых молниеприемников высотой 0,2 — 0,5 м или по верхнему торцу трубы должно быть уложено стальное кольцо сечением не менее 160 мм2. В качестве молниеприемника может также использоваться защитный колпак, устанавливаемый на дымовой трубе, или металлические конструкции типа антенн, устанавливаемые на телебашнях. При высоте сооружения до 50 м от молниеприемников должна быть предусмотрена прокладка одного токоотвода; при высоте сооружения более 50 м токоотводы должны быть проложены не реже чем через 25 м по периметру основания сооружения, их минимальное количество два. Сечения (диаметры) токоотводов должны удовлетворять требованиям табл. 3, а в зонах с высокой загазованностью или агрессивными выбросами в атмосферу диаметры токоотводов должны быть не менее 12 мм. В качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции. На железобетонных трубах в качестве токоотводов следует использовать арматурные стержни, соединенные по высоте трубы сваркой, скруткой или внахлест; при этом прокладка наружных токоотводов не требуется. Соединение молниеприемника с арматурой должно выполняться минимум в двух точках. Все соединения молниеприемников с токоотводами должны быть выполнены сваркой.
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
Добавлено: 18 ноя 2023, 07:59
Зарегистрирован: 18 ноя 2023, 07:18 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток спецы! Есть вопросик,представьте 10-ти этажный многоквартирный двух подъездный дом , со стороны подъездов уже выполнены работы по благоустройству ,а контур заземления не выполнен, могу ли я токоотвод от молнееотвода протянуть внутри дома через паркинг на отметке -4.800 на обратную сторону дома, и подсоедениться к контуру заземления с тыльной стороны дома, если да то какие варианты? Или только ломать всë благоустройство?
Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
Добавлено: 19 ноя 2023, 07:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Onixtoun писал(а):
Доброго времени суток спецы! Есть вопросик,представьте 10-ти этажный многоквартирный двух подъездный дом , со стороны подъездов уже выполнены работы по благоустройству ,а контур заземления не выполнен, могу ли я токоотвод от молнееотвода протянуть внутри дома через паркинг на отметке -4.800 на обратную сторону дома, и подсоедениться к контуру заземления с тыльной стороны дома, если да то какие варианты? Или только ломать всë благоустройство?
А почему сразу все ломать? Какое благоустройство сделано? Если плитка....пару плиток демонтировали - забили один электрод и все))
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения