Автор:  CADknows [ 16 сен 2013, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Молниеотводы внутри здания

Коллеги, в здании есть большая высокая башня практически пустая внутри. Когда-то молниеотвод размещался внутри это башни. Не могу найти не запрещающих не разрешающих нормативов на такую прокладку молниеотвода. Может кто в курсе?

Автор:  k-igor [ 16 сен 2013, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

CADknows писал(а):
Коллеги, в здании есть большая высокая башня практически пустая внутри. Когда-то молниеотвод размещался внутри это башни. Не могу найти не запрещающих не разрешающих нормативов на такую прокладку молниеотвода. Может кто в курсе?

СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций)
Цитата:
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.
Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.
Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.
3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
а) металлические конструкции при условии, что:
электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;
они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
б) металлический каркас здания или сооружения;
в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм.
Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

Не запрещено))

Автор:  CADknows [ 16 сен 2013, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

А я вот тут тоже поискал и нашел что запрещено:
РД 34.21.122-87
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.

Автор:  k-igor [ 16 сен 2013, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

CADknows писал(а):
А я вот тут тоже поискал и нашел что запрещено:
РД 34.21.122-87
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.

Вроде как запрещено, но п.2.12 про молниеприемную сетку...

Автор:  Сергей [ 17 сен 2013, 02:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

А есть какие-либо лестницы для подъема на эту башню? И где они размещены. И еще, для чего она предназначена? Категорируется ли она по пожарной опасности?

Автор:  CADknows [ 17 сен 2013, 09:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

Это декоративная башня. Она не катигорируется. Лестница есть, но она не эвакуационная т.к. там нету рабочих мест и помещений.

Автор:  Сергей [ 18 сен 2013, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

CADknows писал(а):
Это декоративная башня. Она не катигорируется. Лестница есть, но она не эвакуационная т.к. там нету рабочих мест и помещений.

Вопрос был задан исключительно, чтобы определиться, что можно использовать в качестве токоотвода.
РД 34.21.122-87:
2.31. Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте:
до 5Ом — одного стержневого молниеприемника высотой не менее 1 м;
от 50 до 150 м — двух стержневых молниеприемников высотой не менее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы;
более 150 м — не менее трех стержневых молниеприемников высотой 0,2 — 0,5 м или по верхнему торцу трубы должно быть уложено стальное кольцо сечением не менее 160 мм2.
В качестве молниеприемника может также использоваться защитный колпак, устанавливаемый на дымовой трубе, или металлические конструкции типа антенн, устанавливаемые на телебашнях.
При высоте сооружения до 50 м от молниеприемников должна быть предусмотрена прокладка одного токоотвода; при высоте сооружения более 50 м токоотводы должны быть проложены не реже чем через 25 м по периметру основания сооружения, их минимальное количество два.
Сечения (диаметры) токоотводов должны удовлетворять требованиям табл. 3, а в зонах с высокой загазованностью или агрессивными выбросами в атмосферу диаметры токоотводов должны быть не менее 12 мм.
В качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции.
На железобетонных трубах в качестве токоотводов следует использовать арматурные стержни, соединенные по высоте трубы сваркой, скруткой или внахлест; при этом прокладка наружных токоотводов не требуется. Соединение молниеприемника с арматурой должно выполняться минимум в двух точках.
Все соединения молниеприемников с токоотводами должны быть выполнены сваркой.

Автор:  CADknows [ 18 сен 2013, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

Спасибо. Все таки делаю вывод что внутри задания молниеотводы прокладывать нельзя.

Автор:  Onixtoun [ 18 ноя 2023, 07:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

Доброго времени суток спецы!
Есть вопросик,представьте 10-ти этажный многоквартирный двух подъездный дом , со стороны подъездов уже выполнены работы по благоустройству ,а контур заземления не выполнен, могу ли я токоотвод от молнееотвода протянуть внутри дома через паркинг на отметке -4.800 на обратную сторону дома, и подсоедениться к контуру заземления с тыльной стороны дома, если да то какие варианты? Или только ломать всë благоустройство?

Автор:  k-igor [ 19 ноя 2023, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеотводы внутри здания

Onixtoun писал(а):
Доброго времени суток спецы!
Есть вопросик,представьте 10-ти этажный многоквартирный двух подъездный дом , со стороны подъездов уже выполнены работы по благоустройству ,а контур заземления не выполнен, могу ли я токоотвод от молнееотвода протянуть внутри дома через паркинг на отметке -4.800 на обратную сторону дома, и подсоедениться к контуру заземления с тыльной стороны дома, если да то какие варианты? Или только ломать всë благоустройство?

А почему сразу все ломать?
Какое благоустройство сделано?
Если плитка....пару плиток демонтировали - забили один электрод и все))