 Заголовок сообщения: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Коллеги, в здании есть большая высокая башня практически пустая внутри. Когда-то молниеотвод размещался внутри это башни. Не могу найти не запрещающих не разрешающих нормативов на такую прокладку молниеотвода. Может кто в курсе?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 11:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
CADknows писал(а):
Коллеги, в здании есть большая высокая башня практически пустая внутри. Когда-то молниеотвод размещался внутри это башни. Не могу найти не запрещающих не разрешающих нормативов на такую прокладку молниеотвода. Может кто в курсе?

СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций)
Цитата:
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.
Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.
Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.
3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
а) металлические конструкции при условии, что:
электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;
они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
б) металлический каркас здания или сооружения;
в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм.
Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

Не запрещено))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А я вот тут тоже поискал и нашел что запрещено:
РД 34.21.122-87
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
CADknows писал(а):
А я вот тут тоже поискал и нашел что запрещено:
РД 34.21.122-87
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.

Вроде как запрещено, но п.2.12 про молниеприемную сетку...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 02:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
А есть какие-либо лестницы для подъема на эту башню? И где они размещены. И еще, для чего она предназначена? Категорируется ли она по пожарной опасности?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 09:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это декоративная башня. Она не катигорируется. Лестница есть, но она не эвакуационная т.к. там нету рабочих мест и помещений.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
CADknows писал(а):
Это декоративная башня. Она не катигорируется. Лестница есть, но она не эвакуационная т.к. там нету рабочих мест и помещений.

Вопрос был задан исключительно, чтобы определиться, что можно использовать в качестве токоотвода.
РД 34.21.122-87:
2.31. Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте:
до 5Ом — одного стержневого молниеприемника высотой не менее 1 м;
от 50 до 150 м — двух стержневых молниеприемников высотой не менее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы;
более 150 м — не менее трех стержневых молниеприемников высотой 0,2 — 0,5 м или по верхнему торцу трубы должно быть уложено стальное кольцо сечением не менее 160 мм2.
В качестве молниеприемника может также использоваться защитный колпак, устанавливаемый на дымовой трубе, или металлические конструкции типа антенн, устанавливаемые на телебашнях.
При высоте сооружения до 50 м от молниеприемников должна быть предусмотрена прокладка одного токоотвода; при высоте сооружения более 50 м токоотводы должны быть проложены не реже чем через 25 м по периметру основания сооружения, их минимальное количество два.
Сечения (диаметры) токоотводов должны удовлетворять требованиям табл. 3, а в зонах с высокой загазованностью или агрессивными выбросами в атмосферу диаметры токоотводов должны быть не менее 12 мм.
В качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции.
На железобетонных трубах в качестве токоотводов следует использовать арматурные стержни, соединенные по высоте трубы сваркой, скруткой или внахлест; при этом прокладка наружных токоотводов не требуется. Соединение молниеприемника с арматурой должно выполняться минимум в двух точках.
Все соединения молниеприемников с токоотводами должны быть выполнены сваркой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Все таки делаю вывод что внутри задания молниеотводы прокладывать нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 07:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 ноя 2023, 07:18
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток спецы!
Есть вопросик,представьте 10-ти этажный многоквартирный двух подъездный дом , со стороны подъездов уже выполнены работы по благоустройству ,а контур заземления не выполнен, могу ли я токоотвод от молнееотвода протянуть внутри дома через паркинг на отметке -4.800 на обратную сторону дома, и подсоедениться к контуру заземления с тыльной стороны дома, если да то какие варианты? Или только ломать всë благоустройство?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеотводы внутри здания
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 07:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Onixtoun писал(а):
Доброго времени суток спецы!
Есть вопросик,представьте 10-ти этажный многоквартирный двух подъездный дом , со стороны подъездов уже выполнены работы по благоустройству ,а контур заземления не выполнен, могу ли я токоотвод от молнееотвода протянуть внутри дома через паркинг на отметке -4.800 на обратную сторону дома, и подсоедениться к контуру заземления с тыльной стороны дома, если да то какие варианты? Или только ломать всë благоустройство?

А почему сразу все ломать?
Какое благоустройство сделано?
Если плитка....пару плиток демонтировали - забили один электрод и все))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика