 Заголовок сообщения: Минимальное сечение PE-проводника
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Каким должно быть минимальное сечение PE-проводника, прокладываемого от ГРЩ до этажного щитка в многоквартирном жилом доме при пятипроводной системе, если сечение фазных жил 16мм2? Провода медные. Каким пунктом ПУЭ при этом нужно руководствоваться: 1.7.126 или 1.7.127?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение PE-проводника
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если площадь поперечного сечения фазных проводников не превышает 16мм2, сечение PE-проводника должно быть таким же, как и сечение фазного проводника в соответствии с п. 1.7.126 ПУЭ. Поэтому в вашем случае сечение PE-проводника должно быть 16мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение PE-проводника
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 12:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Светлана писал(а):
Каким должно быть минимальное сечение PE-проводника, прокладываемого от ГРЩ до этажного щитка в многоквартирном жилом доме при пятипроводной системе, если сечение фазных жил 16мм2? Провода медные. Каким пунктом ПУЭ при этом нужно руководствоваться: 1.7.126 или 1.7.127?

В пункте 1.7.127 ПУЭ изложены требования только по условию механической прочности к площади поперечного сечения PE-проводника, проложенного отдельно от фазных проводников, т.е. если PE-проводник не входит в состав кабеля, жилами которого являются фазные проводники и если они не проложены в одной оболочке (коробе, лотке, трубе) с фазными проводниками.
Это значит, что в случае, когда сечение фазных медных проводников будет 1,5мм2, то сечение отдельно проложенного PE-проводника необходимо брать 2,5мм2 при наличии механической защиты и 4мм2 при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика