Светлана писал(а):
Каким должно быть минимальное сечение PE-проводника, прокладываемого от ГРЩ до этажного щитка в многоквартирном жилом доме при пятипроводной системе, если сечение фазных жил 16мм2? Провода медные. Каким пунктом ПУЭ при этом нужно руководствоваться: 1.7.126 или 1.7.127?
В пункте 1.7.127 ПУЭ изложены требования только по условию механической прочности к площади поперечного сечения PE-проводника, проложенного отдельно от фазных проводников, т.е. если PE-проводник не входит в состав кабеля, жилами которого являются фазные проводники и если они не проложены в одной оболочке (коробе, лотке, трубе) с фазными проводниками.
Это значит, что в случае, когда сечение фазных медных проводников будет 1,5мм2, то сечение отдельно проложенного PE-проводника необходимо брать 2,5мм2 при наличии механической защиты и 4мм2 при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.