Автор: | Михаил1989 [ 04 июн 2013, 07:38 ] |
Заголовок сообщения: | Грозозащита антенны |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста запроектировать молниезащиту антенны, стоящей на крыше офисного центра. Грозозащиту всего здания делать не нужно. И я вот думаю, что мне для этого нужно. Скорее всего какой-нибудь конусный молниеприемник, и как лучше расположить токоотводы. Я правильно понимаю токоотвод- это проводник, соединяющий молниеприемник с зазмелителем? Получется токоотвод нужно будет вести по ребру здания в землю к заземлителю? или по ребру не обязательно? и еще большой вопрос, нужно ли всю молниезащиту соединять с ГЗШ здания, если нужно подтвердите в ПУЭ. Просто в здании нет устройства от перенапряжения. А раз мы соединяем грозозащиту с заземлением электроустановок, то рискуем что электрооборудование может оказаться под высоким напряжением, следовательно требуется леграндовское устройство от перенапряжения на вводе. Спасибо заранее. |
Автор: | k-igor [ 04 июн 2013, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Грозозащита антенны |
Михаил1989 писал(а): Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста запроектировать молниезащиту антенны, стоящей на крыше офисного центра. Грозозащиту всего здания делать не нужно. И я вот думаю, что мне для этого нужно. Скорее всего какой-нибудь конусный молниеприемник, и как лучше расположить токоотводы. Я правильно понимаю токоотвод- это проводник, соединяющий молниеприемник с зазмелителем? Получется токоотвод нужно будет вести по ребру здания в землю к заземлителю? или по ребру не обязательно? и еще большой вопрос, нужно ли всю молниезащиту соединять с ГЗШ здания, если нужно подтвердите в ПУЭ. Просто в здании нет устройства от перенапряжения. А раз мы соединяем грозозащиту с заземлением электроустановок, то рискуем что электрооборудование может оказаться под высоким напряжением, следовательно требуется леграндовское устройство от перенапряжения на вводе. Спасибо заранее. Нужно прикрепить молниеприемник на антенну или здание и проложить по кратчайшему пути токоотвод. ПУЭ 7 Цитата: 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. |
Автор: | Михаил1989 [ 04 июн 2013, 12:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Грозозащита антенны |
Спасибо большое, Игорь! |