Автор: | Сергей1974 [ 31 май 2013, 04:58 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение разрядника РВН-0,5У |
Уважаемые форумчане срочно требуется ответ на такой вопрос. Можно ли подключать разрядники РВН-0,5У шлейфом. Т.е. вначале соединить концы разрядников, а потом подать одним общим кабелем на шину РЕ? Или надо подключать каждый разрядник независимо к шине РЕ? По возможности прошу кинуть ссылки на нормативные документы по этому вопросу. Заранее благодарен всем за ответы. |
Автор: | k-igor [ 31 май 2013, 05:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение разрядника РВН-0,5У |
Сергей1974 писал(а): Уважаемые форумчане срочно требуется ответ на такой вопрос. Можно ли подключать разрядники РВН-0,5У шлейфом. Т.е. вначале соединить концы разрядников, а потом подать одним общим кабелем на шину РЕ? Или надо подключать каждый разрядник независимо к шине РЕ? По возможности прошу кинуть ссылки на нормативные документы по этому вопросу. Заранее благодарен всем за ответы. Посмотрите инструкцию: И 34-70-021-85 Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений Цитата: п.1.4.11 Каждая фаза вентильных разрядников должна быть присоединена к заземляющему контуру болтовым соединением по кротчайшему пути.
|