Сергей1974 писал(а):
Уважаемые форумчане срочно требуется ответ на такой вопрос. Можно ли подключать разрядники РВН-0,5У шлейфом. Т.е. вначале соединить концы разрядников, а потом подать одним общим кабелем на шину РЕ? Или надо подключать каждый разрядник независимо к шине РЕ? По возможности прошу кинуть ссылки на нормативные документы по этому вопросу. Заранее благодарен всем за ответы.
Посмотрите инструкцию:
И 34-70-021-85
Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений Цитата:
п.1.4.11 Каждая фаза вентильных разрядников должна быть присоединена к заземляющему контуру болтовым соединением по кротчайшему пути.