adilet писал(а):
Как правильно заземлить или провести контур заземление:
1) Пункт слива нефтепродуктов двигатель мощность 22 кВт;
2) Модульный домик для персонала (из металлического контейнера) потребляемая мщность 12 кВт;
Пункт 1) и 2) заземляется общим контуром (растояние между ними 10 метров): мне сколько потребуется
- вертикальных штырей (длина) и растояние между штырями и в какую глубину земли,
- горизонтальные металические полосы какой длины (размер) и в какую глубину земли
Я бы сделал один общий заземлитель между домиком и пунктом слива нефтепродуктов.
Забиваем два электрода по 5 м на расстоянии 5м и присоединяем полосой 4х40 на глубине 0,5-0,7м эти 2 пункта.
P.S. При условии что сопротивление заземлителя пункта слива нефтепродуктов не нормируется.