Автор:  k-igor [ 18 апр 2016, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических кабельных лотков

dcent25 писал(а):
Детский лепет!
Читайте правила.....

Да и откуда вы взяли ,что здание общественное....?

Отличный ответ....если не знаешь, что ответить. Вам бы в экспертизе работать :)
Логика подсказывает, что это АБК, думаю автор темы прояснит ситуацию.

Автор:  dcent25 [ 18 апр 2016, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических кабельных лотков

k-igor писал(а):
Отличный ответ....если не знаешь, что ответить....
Лекбезом не занимаюсь! :)
k-igor писал(а):
Логика подсказывает, что это АБК, думаю автор темы прояснит ситуацию.
Ждем!

Автор:  Feddy [ 22 июн 2021, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических кабельных лотков

Привет всем форумчанам! Может быть, кому пригодится:

РМ 4-249-941
Пособие к ВСН 205-84/ММСС СССР
Системы автоматизации технологических процессов
Устройство сетей заземления

3.26 Трассы металлических коробов, перфорированных, решетчатых лотков должны быть занулены (заземлены) не менее чем в двух противоположных друг от друга местах (в начале и в конце трассы) путем приварки стальных проводников к опорным конструкциям или болтовым соединением гибких проводников из цветного металла.
Каждое ответвление от трассы коробов и лотков должно быть занулено (заземлено) при помощи своего отдельного проводника, подключаемого в конце ответвления.
Секции коробов, лотков и их ответвления должны образовывать непрерывную электрическую цепь по всей длине трассы.
3.27 Нулевые защитные (заземляющие) проводники в начале трассы коробов или лотков подключают к узлу заземления щита систем автоматизации болтовым соединением во всех случаях.
В конце трассы коробов или лотков нулевые защитные (заземляющие) проводники подключают к заземленным конструкциям или оборудованию сваркой или болтовым соединением в зависимости от применяемого проводника (ст. полосовая, многопроволочный гибкий провод)