Автор: | k-igor [ 18 апр 2016, 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических кабельных лотков |
dcent25 писал(а): Детский лепет! Читайте правила..... Да и откуда вы взяли ,что здание общественное....? Отличный ответ....если не знаешь, что ответить. Вам бы в экспертизе работать Логика подсказывает, что это АБК, думаю автор темы прояснит ситуацию. |
Автор: | dcent25 [ 18 апр 2016, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических кабельных лотков |
k-igor писал(а): Отличный ответ....если не знаешь, что ответить.... Лекбезом не занимаюсь! k-igor писал(а): Логика подсказывает, что это АБК, думаю автор темы прояснит ситуацию. Ждем!
|
Автор: | Feddy [ 22 июн 2021, 12:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических кабельных лотков |
Привет всем форумчанам! Может быть, кому пригодится: РМ 4-249-941 Пособие к ВСН 205-84/ММСС СССР Системы автоматизации технологических процессов Устройство сетей заземления 3.26 Трассы металлических коробов, перфорированных, решетчатых лотков должны быть занулены (заземлены) не менее чем в двух противоположных друг от друга местах (в начале и в конце трассы) путем приварки стальных проводников к опорным конструкциям или болтовым соединением гибких проводников из цветного металла. Каждое ответвление от трассы коробов и лотков должно быть занулено (заземлено) при помощи своего отдельного проводника, подключаемого в конце ответвления. Секции коробов, лотков и их ответвления должны образовывать непрерывную электрическую цепь по всей длине трассы. 3.27 Нулевые защитные (заземляющие) проводники в начале трассы коробов или лотков подключают к узлу заземления щита систем автоматизации болтовым соединением во всех случаях. В конце трассы коробов или лотков нулевые защитные (заземляющие) проводники подключают к заземленным конструкциям или оборудованию сваркой или болтовым соединением в зависимости от применяемого проводника (ст. полосовая, многопроволочный гибкий провод) |