Привет всем форумчанам! Может быть, кому пригодится:
РМ 4-249-941 Пособие к ВСН 205-84/ММСС СССР Системы автоматизации технологических процессов Устройство сетей заземления
3.26 Трассы металлических коробов, перфорированных, решетчатых лотков должны быть занулены (заземлены) не менее чем в двух противоположных друг от друга местах (в начале и в конце трассы) путем приварки стальных проводников к опорным конструкциям или болтовым соединением гибких проводников из цветного металла. Каждое ответвление от трассы коробов и лотков должно быть занулено (заземлено) при помощи своего отдельного проводника, подключаемого в конце ответвления. Секции коробов, лотков и их ответвления должны образовывать непрерывную электрическую цепь по всей длине трассы. 3.27 Нулевые защитные (заземляющие) проводники в начале трассы коробов или лотков подключают к узлу заземления щита систем автоматизации болтовым соединением во всех случаях. В конце трассы коробов или лотков нулевые защитные (заземляющие) проводники подключают к заземленным конструкциям или оборудованию сваркой или болтовым соединением в зависимости от применяемого проводника (ст. полосовая, многопроволочный гибкий провод)