Автор:  Михаил1989 [ 21 май 2013, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Заземление металлических кабельных лотков

Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как заземляются на практике Ме лотки. В ПУЭ написано что в двух точках. Первая- это ГЗШ. А где взять вторую? Условное начало лотков - к ГЗШ ? а конец условный? тоже к UPI& или брать естественные заземлители? если так, то где их взять ((((

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление Ме кабельных лотков

Михаил1989 писал(а):
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как заземляются на практике Ме лотки. В ПУЭ написано что в двух точках. Первая- это ГЗШ. А где взять вторую? Условное начало лотков - к ГЗШ ? а конец условный? тоже к UPI& или брать естественные заземлители? если так, то где их взять ((((

В каком пункте ПУЭ вы прочитали, что нужно заземлять в двух точках?
С листовыми и лестничными лотками особых проблем нет, а вот с проволочными... есть некоторые трудности. Дело в том, что соединение проволочного лотка не обеспечивает нужную проводимость.

Автор:  Михаил1989 [ 21 май 2013, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление Ме кабельных лотков

ЧТо -то действительно не могу найти. У меня лотки ДКСовские 100/50 перфорированные. Получается мне нужно провод заземления в местах стыков лотков и все это дело тащить на ГЗШ. А именно в ВРУ тащить? Или можно в этажный щиток заземлить?

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление Ме кабельных лотков

Михаил1989 писал(а):
ЧТо -то действительно не могу найти. У меня лотки ДКСовские 100/50 перфорированные. Получается мне нужно провод заземления в местах стыков лотков и все это дело тащить на ГЗШ. А именно в ВРУ тащить? Или можно в этажный щиток заземлить?

Данные лотки можно на стыке не соединять перемычкой, т.к. у ДКС есть сертифакат на листовые и лестничные лотки, что соединение лотков имеет допустимую проводимость. Достаточно присоединить в любой точке к системе уравнивания потенциалов здания.
К этажному щитку я бы не присоединял.

Автор:  Михаил1989 [ 22 май 2013, 05:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление Ме кабельных лотков

Хорошо, спасибо ,Игорь, огромное!!!

Автор:  k-igor [ 30 май 2013, 05:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических кабельных лотков

Смотрите новую статью Заземление проволочных лотков

Автор:  Михаил1989 [ 04 июн 2013, 07:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических кабельных лотков

k-igor писал(а):
Смотрите новую статью Заземление проволочных лотков

Спасибо, скопировал себе

Автор:  Alexey [ 27 мар 2014, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических кабельных лотков

Добрый день, коллеги! У меня другая дилема. Лоток смонтирован на улице. 500 метров. Как в таком случае поступить с заземлением? В одном месте существует контур заземления. Достаточно ли будет заземлить лоток в одном месте?

Автор:  k-igor [ 27 мар 2014, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических кабельных лотков

Alexey писал(а):
Добрый день, коллеги! У меня другая дилема. Лоток смонтирован на улице. 500 метров. Как в таком случае поступить с заземлением? В одном месте существует контур заземления. Достаточно ли будет заземлить лоток в одном месте?

Заземлите в начале и в конце трассы.

Автор:  Alexey [ 31 мар 2014, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических кабельных лотков

Ну тогда будет объединение земель, и через лоток потечет ток, т.к. между контурами будет большое расстояние.