Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как заземляются на практике Ме лотки. В ПУЭ написано что в двух точках. Первая- это ГЗШ. А где взять вторую? Условное начало лотков - к ГЗШ ? а конец условный? тоже к UPI& или брать естественные заземлители? если так, то где их взять ((((


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление Ме кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 14:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как заземляются на практике Ме лотки. В ПУЭ написано что в двух точках. Первая- это ГЗШ. А где взять вторую? Условное начало лотков - к ГЗШ ? а конец условный? тоже к UPI& или брать естественные заземлители? если так, то где их взять ((((

В каком пункте ПУЭ вы прочитали, что нужно заземлять в двух точках?
С листовыми и лестничными лотками особых проблем нет, а вот с проволочными... есть некоторые трудности. Дело в том, что соединение проволочного лотка не обеспечивает нужную проводимость.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление Ме кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
ЧТо -то действительно не могу найти. У меня лотки ДКСовские 100/50 перфорированные. Получается мне нужно провод заземления в местах стыков лотков и все это дело тащить на ГЗШ. А именно в ВРУ тащить? Или можно в этажный щиток заземлить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление Ме кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
ЧТо -то действительно не могу найти. У меня лотки ДКСовские 100/50 перфорированные. Получается мне нужно провод заземления в местах стыков лотков и все это дело тащить на ГЗШ. А именно в ВРУ тащить? Или можно в этажный щиток заземлить?

Данные лотки можно на стыке не соединять перемычкой, т.к. у ДКС есть сертифакат на листовые и лестничные лотки, что соединение лотков имеет допустимую проводимость. Достаточно присоединить в любой точке к системе уравнивания потенциалов здания.
К этажному щитку я бы не присоединял.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление Ме кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 05:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Хорошо, спасибо ,Игорь, огромное!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 05:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Смотрите новую статью Заземление проволочных лотков

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
k-igor писал(а):
Смотрите новую статью Заземление проволочных лотков

Спасибо, скопировал себе


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:45
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, коллеги! У меня другая дилема. Лоток смонтирован на улице. 500 метров. Как в таком случае поступить с заземлением? В одном месте существует контур заземления. Достаточно ли будет заземлить лоток в одном месте?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alexey писал(а):
Добрый день, коллеги! У меня другая дилема. Лоток смонтирован на улице. 500 метров. Как в таком случае поступить с заземлением? В одном месте существует контур заземления. Достаточно ли будет заземлить лоток в одном месте?

Заземлите в начале и в конце трассы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:45
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну тогда будет объединение земель, и через лоток потечет ток, т.к. между контурами будет большое расстояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика