Автор: | Михаил1989 [ 21 май 2013, 14:29 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление металлических кабельных лотков |
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как заземляются на практике Ме лотки. В ПУЭ написано что в двух точках. Первая- это ГЗШ. А где взять вторую? Условное начало лотков - к ГЗШ ? а конец условный? тоже к UPI& или брать естественные заземлители? если так, то где их взять (((( |
Автор: | k-igor [ 21 май 2013, 14:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление Ме кабельных лотков |
Михаил1989 писал(а): Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как заземляются на практике Ме лотки. В ПУЭ написано что в двух точках. Первая- это ГЗШ. А где взять вторую? Условное начало лотков - к ГЗШ ? а конец условный? тоже к UPI& или брать естественные заземлители? если так, то где их взять (((( В каком пункте ПУЭ вы прочитали, что нужно заземлять в двух точках? С листовыми и лестничными лотками особых проблем нет, а вот с проволочными... есть некоторые трудности. Дело в том, что соединение проволочного лотка не обеспечивает нужную проводимость. |
Автор: | Михаил1989 [ 21 май 2013, 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление Ме кабельных лотков |
ЧТо -то действительно не могу найти. У меня лотки ДКСовские 100/50 перфорированные. Получается мне нужно провод заземления в местах стыков лотков и все это дело тащить на ГЗШ. А именно в ВРУ тащить? Или можно в этажный щиток заземлить? |
Автор: | k-igor [ 21 май 2013, 20:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление Ме кабельных лотков |
Михаил1989 писал(а): ЧТо -то действительно не могу найти. У меня лотки ДКСовские 100/50 перфорированные. Получается мне нужно провод заземления в местах стыков лотков и все это дело тащить на ГЗШ. А именно в ВРУ тащить? Или можно в этажный щиток заземлить? Данные лотки можно на стыке не соединять перемычкой, т.к. у ДКС есть сертифакат на листовые и лестничные лотки, что соединение лотков имеет допустимую проводимость. Достаточно присоединить в любой точке к системе уравнивания потенциалов здания. К этажному щитку я бы не присоединял. |
Автор: | Михаил1989 [ 22 май 2013, 05:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление Ме кабельных лотков |
Хорошо, спасибо ,Игорь, огромное!!! |
Автор: | k-igor [ 30 май 2013, 05:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических кабельных лотков |
Смотрите новую статью Заземление проволочных лотков |
Автор: | Михаил1989 [ 04 июн 2013, 07:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических кабельных лотков |
k-igor писал(а): Смотрите новую статью Заземление проволочных лотков Спасибо, скопировал себе |
Автор: | Alexey [ 27 мар 2014, 08:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических кабельных лотков |
Добрый день, коллеги! У меня другая дилема. Лоток смонтирован на улице. 500 метров. Как в таком случае поступить с заземлением? В одном месте существует контур заземления. Достаточно ли будет заземлить лоток в одном месте? |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2014, 09:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических кабельных лотков |
Alexey писал(а): Добрый день, коллеги! У меня другая дилема. Лоток смонтирован на улице. 500 метров. Как в таком случае поступить с заземлением? В одном месте существует контур заземления. Достаточно ли будет заземлить лоток в одном месте? Заземлите в начале и в конце трассы. |
Автор: | Alexey [ 31 мар 2014, 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление металлических кабельных лотков |
Ну тогда будет объединение земель, и через лоток потечет ток, т.к. между контурами будет большое расстояние. |