 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alexey писал(а):
Ну тогда будет объединение земель, и через лоток потечет ток, т.к. между контурами будет большое расстояние.

Ток потечет в землю, если он будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 11:00
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые Господа, прошу помочь советом.
У меня кабельный лоток 30 м, состоящий из 20 элементов.
Я заземлил лоток в двух точках (вначале и в конце). Все элементы соединил между собой гибкими проводниками по всей длине.
Инспектор Ростехнадзора, написал замечание, что это не соответствует ПУЭ п. 1.7.144. Т.е. надо было каждый элемент лотка соединять с заземлителем отдельным проводником.
У меня так в лотке одни проводники заземления будут!!!
Что делать? Везде на форумах написано заземлять в двух точках!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 11:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дмитрий_1979 писал(а):
Уважаемые Господа, прошу помочь советом.
У меня кабельный лоток 30 м, состоящий из 20 элементов.
Я заземлил лоток в двух точках (вначале и в конце). Все элементы соединил между собой гибкими проводниками по всей длине.
Инспектор Ростехнадзора, написал замечание, что это не соответствует ПУЭ п. 1.7.144. Т.е. надо было каждый элемент лотка соединять с заземлителем отдельным проводником.
У меня так в лотке одни проводники заземления будут!!!
Что делать? Везде на форумах написано заземлять в двух точках!

У вас какие лотки? Листовые? Проволочные? Лестничные? Размер? Производитель?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 13:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 11:00
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня перфорированный кабельный короб (закрытый лоток) фирмы DKC (система S5).
У них в инструкции написано, что нужно соединять элементы между собой специальными перемычками, для обеспечения металлосвязи.
Но инспектору инструкция не указ, он то на ПУЭ ссылается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 15:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дмитрий_1979 писал(а):
У меня перфорированный кабельный короб (закрытый лоток) фирмы DKC (система S5).
У них в инструкции написано, что нужно соединять элементы между собой специальными перемычками, для обеспечения металлосвязи.
Но инспектору инструкция не указ, он то на ПУЭ ссылается.

Цитата:
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

Вы скажите ему, что лоток - это сторонняя проводящая часть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 09:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 11:00
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, попробую.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако нужда заставила :)

Вопрос по заземлению металлических перфорированных лотков: есть нормативный документ, где написано, в скольких местах и каких точках нужно заземлять металлический лоток? И прописано ли, что нужно соединять проводником стыки лотков (места поворота трасс) ?

Буду признателен за ссылки на документы!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако нужда заставила :)

Вопрос по заземлению металлических перфорированных лотков: есть нормативный документ, где написано, в скольких местах и каких точках нужно заземлять металлический лоток? И прописано ли, что нужно соединять проводником стыки лотков (места поворота трасс) ?

Буду признателен за ссылки на документы!

По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина).
Есть похожая тема на блоге:Заземление проволочных лотков

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Baton317 (01 апр 2016, 05:29)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 05:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина).
Есть похожая тема на блоге:Заземление проволочных лотков


Если производитель лотков сертификата не выдаёт, то по умолчанию следует, что все составные части (места стыков) должны быть соединены медным проводником сечением 4 мм2 ? Нужно ли ещё соединять металлическую крышку к заземлению?
Нужно ли заземлять лоток с двух сторон (начале и конце линии)? Перфорированный металлический лоток проложен в метро, система заземления IT


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина).
Есть похожая тема на блоге:Заземление проволочных лотков


Если производитель лотков сертификата не выдаёт, то по умолчанию следует, что все составные части (места стыков) должны быть соединены медным проводником сечением 4 мм2 ? Нужно ли ещё соединять металлическую крышку к заземлению?
Нужно ли заземлять лоток с двух сторон (начале и конце линии)? Перфорированный металлический лоток проложен в метро, система заземления IT

Нет сертификата, значит нужно соединять дополнительным проводом. Вместо провода можно использовать специальные металлические пластины.
Крышку не нужно заземлять.
В метро... я бы с двух сторон заземлил.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Baton317 (01 апр 2016, 07:09)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика