Уважаемые Господа, прошу помочь советом. У меня кабельный лоток 30 м, состоящий из 20 элементов. Я заземлил лоток в двух точках (вначале и в конце). Все элементы соединил между собой гибкими проводниками по всей длине. Инспектор Ростехнадзора, написал замечание, что это не соответствует ПУЭ п. 1.7.144. Т.е. надо было каждый элемент лотка соединять с заземлителем отдельным проводником. У меня так в лотке одни проводники заземления будут!!! Что делать? Везде на форумах написано заземлять в двух точках!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Дмитрий_1979 писал(а):
Уважаемые Господа, прошу помочь советом. У меня кабельный лоток 30 м, состоящий из 20 элементов. Я заземлил лоток в двух точках (вначале и в конце). Все элементы соединил между собой гибкими проводниками по всей длине. Инспектор Ростехнадзора, написал замечание, что это не соответствует ПУЭ п. 1.7.144. Т.е. надо было каждый элемент лотка соединять с заземлителем отдельным проводником. У меня так в лотке одни проводники заземления будут!!! Что делать? Везде на форумах написано заземлять в двух точках!
У вас какие лотки? Листовые? Проволочные? Лестничные? Размер? Производитель?
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 11:00 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У меня перфорированный кабельный короб (закрытый лоток) фирмы DKC (система S5). У них в инструкции написано, что нужно соединять элементы между собой специальными перемычками, для обеспечения металлосвязи. Но инспектору инструкция не указ, он то на ПУЭ ссылается.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Дмитрий_1979 писал(а):
У меня перфорированный кабельный короб (закрытый лоток) фирмы DKC (система S5). У них в инструкции написано, что нужно соединять элементы между собой специальными перемычками, для обеспечения металлосвязи. Но инспектору инструкция не указ, он то на ПУЭ ссылается.
Цитата:
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
Вы скажите ему, что лоток - это сторонняя проводящая часть.
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако нужда заставила
Вопрос по заземлению металлических перфорированных лотков: есть нормативный документ, где написано, в скольких местах и каких точках нужно заземлять металлический лоток? И прописано ли, что нужно соединять проводником стыки лотков (места поворота трасс) ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако нужда заставила
Вопрос по заземлению металлических перфорированных лотков: есть нормативный документ, где написано, в скольких местах и каких точках нужно заземлять металлический лоток? И прописано ли, что нужно соединять проводником стыки лотков (места поворота трасс) ?
Буду признателен за ссылки на документы!
По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина). Есть похожая тема на блоге:Заземление проволочных лотков
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина). Есть похожая тема на блоге:Заземление проволочных лотков
Если производитель лотков сертификата не выдаёт, то по умолчанию следует, что все составные части (места стыков) должны быть соединены медным проводником сечением 4 мм2 ? Нужно ли ещё соединять металлическую крышку к заземлению? Нужно ли заземлять лоток с двух сторон (начале и конце линии)? Перфорированный металлический лоток проложен в метро, система заземления IT
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина). Есть похожая тема на блоге:Заземление проволочных лотков
Если производитель лотков сертификата не выдаёт, то по умолчанию следует, что все составные части (места стыков) должны быть соединены медным проводником сечением 4 мм2 ? Нужно ли ещё соединять металлическую крышку к заземлению? Нужно ли заземлять лоток с двух сторон (начале и конце линии)? Перфорированный металлический лоток проложен в метро, система заземления IT
Нет сертификата, значит нужно соединять дополнительным проводом. Вместо провода можно использовать специальные металлические пластины. Крышку не нужно заземлять. В метро... я бы с двух сторон заземлил.