 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
Детский лепет!
Читайте правила.....

Да и откуда вы взяли ,что здание общественное....?

Отличный ответ....если не знаешь, что ответить. Вам бы в экспертизе работать :)
Логика подсказывает, что это АБК, думаю автор темы прояснит ситуацию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Отличный ответ....если не знаешь, что ответить....
Лекбезом не занимаюсь! :)
k-igor писал(а):
Логика подсказывает, что это АБК, думаю автор темы прояснит ситуацию.
Ждем!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 12:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2021, 07:27
Сообщений: 8
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Привет всем форумчанам! Может быть, кому пригодится:

РМ 4-249-941
Пособие к ВСН 205-84/ММСС СССР
Системы автоматизации технологических процессов
Устройство сетей заземления

3.26 Трассы металлических коробов, перфорированных, решетчатых лотков должны быть занулены (заземлены) не менее чем в двух противоположных друг от друга местах (в начале и в конце трассы) путем приварки стальных проводников к опорным конструкциям или болтовым соединением гибких проводников из цветного металла.
Каждое ответвление от трассы коробов и лотков должно быть занулено (заземлено) при помощи своего отдельного проводника, подключаемого в конце ответвления.
Секции коробов, лотков и их ответвления должны образовывать непрерывную электрическую цепь по всей длине трассы.
3.27 Нулевые защитные (заземляющие) проводники в начале трассы коробов или лотков подключают к узлу заземления щита систем автоматизации болтовым соединением во всех случаях.
В конце трассы коробов или лотков нулевые защитные (заземляющие) проводники подключают к заземленным конструкциям или оборудованию сваркой или болтовым соединением в зависимости от применяемого проводника (ст. полосовая, многопроволочный гибкий провод)



За это сообщение автора Feddy поблагодарил: viktor_belgorod (24 июн 2021, 06:32)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика