 Заголовок сообщения: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 14:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как заземляются на практике Ме лотки. В ПУЭ написано что в двух точках. Первая- это ГЗШ. А где взять вторую? Условное начало лотков - к ГЗШ ? а конец условный? тоже к UPI& или брать естественные заземлители? если так, то где их взять ((((


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление Ме кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 14:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как заземляются на практике Ме лотки. В ПУЭ написано что в двух точках. Первая- это ГЗШ. А где взять вторую? Условное начало лотков - к ГЗШ ? а конец условный? тоже к UPI& или брать естественные заземлители? если так, то где их взять ((((

В каком пункте ПУЭ вы прочитали, что нужно заземлять в двух точках?
С листовыми и лестничными лотками особых проблем нет, а вот с проволочными... есть некоторые трудности. Дело в том, что соединение проволочного лотка не обеспечивает нужную проводимость.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление Ме кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
ЧТо -то действительно не могу найти. У меня лотки ДКСовские 100/50 перфорированные. Получается мне нужно провод заземления в местах стыков лотков и все это дело тащить на ГЗШ. А именно в ВРУ тащить? Или можно в этажный щиток заземлить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление Ме кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
ЧТо -то действительно не могу найти. У меня лотки ДКСовские 100/50 перфорированные. Получается мне нужно провод заземления в местах стыков лотков и все это дело тащить на ГЗШ. А именно в ВРУ тащить? Или можно в этажный щиток заземлить?

Данные лотки можно на стыке не соединять перемычкой, т.к. у ДКС есть сертифакат на листовые и лестничные лотки, что соединение лотков имеет допустимую проводимость. Достаточно присоединить в любой точке к системе уравнивания потенциалов здания.
К этажному щитку я бы не присоединял.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление Ме кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 05:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Хорошо, спасибо ,Игорь, огромное!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 05:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Смотрите новую статью Заземление проволочных лотков

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
k-igor писал(а):
Смотрите новую статью Заземление проволочных лотков

Спасибо, скопировал себе


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:45
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, коллеги! У меня другая дилема. Лоток смонтирован на улице. 500 метров. Как в таком случае поступить с заземлением? В одном месте существует контур заземления. Достаточно ли будет заземлить лоток в одном месте?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alexey писал(а):
Добрый день, коллеги! У меня другая дилема. Лоток смонтирован на улице. 500 метров. Как в таком случае поступить с заземлением? В одном месте существует контур заземления. Достаточно ли будет заземлить лоток в одном месте?

Заземлите в начале и в конце трассы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических кабельных лотков
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:45
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну тогда будет объединение земель, и через лоток потечет ток, т.к. между контурами будет большое расстояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика