Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2639
Страница 2 из 3

Автор:  k-igor [ 21 июл 2014, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

strelets писал(а):
Корректирую проект по замечаниям эксперта. Проект выполнен другим человеком, который уволился.
Получил такое замечание: "Заземление душевого поддона выполнить проводом ПВ1 х 25мм2 вместо ПВ1 6 мм2" без ссылки на нормативные документы, которыми это регламентируется.
У моего коллеги ранее не сложились отношения с данным экспертом, а теперь мне за него расхлебывать. Правомерны ли требования эксперта?
Это уже 3-ий лист предварительных замечаний этого эксперта. После двух предыдущих все замечания были сняты..., но заключение экспертизы было отрицательным.
Теперь повторно вносим изменения, и у него снова 7 замечаний!

Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2.
Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.

Автор:  strelets [ 21 июл 2014, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

k-igor писал(а):
Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2.
Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.

А могут быть какие-то случаи, когда для заземления душевого поддона требуется использование медного проводника сечением 25 кв.мм.?

Автор:  strelets [ 22 июл 2014, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

k-igor писал(а):
Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2.
Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.

Игорь, подскажите, где обозначено, что заземление душевого поддона относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов? Эксперт твердо стоит на своем и требует заземлять поддоны ванн проводником ПВ1 х 25 кв.мм.

Комплекс складских помещений. В здании одного склада установлено РУНН-0,4 кВ, к которому приходит питающий кабель 4х70 кв.мм. Эксперт указывает, что заземление поддонов ванн не является дополнительной системой уравнивания потенциалов и подлежит заземлению как основная система уравнивания потенциалов, т.е. проводником с сечением, равным половине сечения питающего кабеля, т.е. 70/2 = 35 кв.мм. в соответствии с табл. 4.3.6 ТКП 339-2011.

Автор:  k-igor [ 22 июл 2014, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

strelets писал(а):
Игорь, подскажите, где обозначено, что заземление душевого поддона относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов? Эксперт твердо стоит на своем и требует заземлять поддоны ванн проводником ПВ1 х 25 кв.мм.

Комплекс складских помещений. В здании одного склада установлено РУНН-0,4 кВ, к которому приходит питающий кабель 4х70 кв.мм. Эксперт указывает, что заземление поддонов ванн не является дополнительной системой уравнивания потенциалов и подлежит заземлению как основная система уравнивания потенциалов, т.е. проводником с сечением, равным половине сечения питающего кабеля, т.е. 70/2 = 35 кв.мм. в соответствии с табл. 4.3.6 ТКП 339-2011.

А что за поддоны ванн? В душевых? Или это какие-то технологические ванны?
Почитайте второе сообщение в этой теме, вы еще поблагодарили меня за него)))

Автор:  strelets [ 22 июл 2014, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

Поддоны ванн в складских помещениях, я так понимаю, они относятся к технологическим ваннам.

Еще эксперт ссылается на п.п. 19.13 ТКП 45-4.04-149-2009 "Электроснабжение жилых и общественных зданий" в редакции изм.1...
Пункт19.13 дополнить абзацем:
«Для заземления ванн(душевых поддонов) и уравнивания потенциалов сторонних и открытых
проводящих частей в ванных комнатах следует использовать сантехнические стояки, выполненные
из металлических труб. При выполнении стояков из неметаллических труб необходимо предусматривать
специальный соединенный с ГЗШ проводник, сечение которого должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к главным проводникам основной системы уравнивания потенциалов».


Скажите, при проектировании электроснабжения складских помещений какие документы являются основополагающими? Разве ТКП 45-4.04.149-2009 основной документ при проектировании электроснабжения складов?

Автор:  strelets [ 22 июл 2014, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

k-igor писал(а):
Почитайте второе сообщение в этой теме, вы еще поблагодарили меня за него)))

Да прочитал я его несколько раз, а эксперт утверждает, что заземление поддонов ванн относится к основой системе уравнивания потенциалов, к основной системе заземления...

Автор:  k-igor [ 22 июл 2014, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

strelets писал(а):
Поддоны ванн в складских помещениях, я так понимаю, они относятся к технологическим ваннам.

Еще эксперт ссылается на п.п. 19.13 ТКП 45-4.04-149-2009 "Электроснабжение жилых и общественных зданий" в редакции изм.1...
Пункт19.13 дополнить абзацем:
«Для заземления ванн(душевых поддонов) и уравнивания потенциалов сторонних и открытых
проводящих частей в ванных комнатах следует использовать сантехнические стояки, выполненные
из металлических труб. При выполнении стояков из неметаллических труб необходимо предусматривать
специальный соединенный с ГЗШ проводник, сечение которого должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к главным проводникам основной системы уравнивания потенциалов».


Скажите, при проектировании электроснабжения складских помещений какие документы являются основополагающими? Разве ТКП 45-4.04.149-2009 основной документ при проектировании электроснабжения складов?

Еще есть ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) (Складские здания), но там про заземление ничего не найдете.
В вашем случае наверное нужно руководствоваться ТКП 339-2011. Есть сомнения? Смотрите область применения в начале ТКП.
Определитесь четко, что у вас за ванны. Если технологические, то я бы согласился с экспертом и сделал как он просит, если же поддон в обычной душевой, то эксперт не прав.

Автор:  strelets [ 22 июл 2014, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

Так все-таки, заземление поддонов ванн, пусть даже технологических - это основная система уравнивания потенциалов?

Автор:  k-igor [ 22 июл 2014, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

strelets писал(а):
Так все-таки, заземление поддонов ванн, пусть даже технологических - это основная система уравнивания потенциалов?

В ТКП 339-2011 п.4.3.5.8 нет четкого указкания, что технологические ванны - это основная система уравнивания потенциалов. В душевых - однозначно дополнительная система.

Автор:  Сергей [ 22 июл 2014, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой

Все немного проще: основная система уравнивания потенциалов выполняется там, где необходимо исключить разность потенциалов между сторонними проводящими частями (водопроводные и газовые трубы, металлические конструкции здания, воздуховоды систем вентиляции и т.д.) и защитным заземлением (PEN и РЕ-проводники, заземление системы молниезащиты и т.д.), дополнительная система уравнивания потенциалов должна соединять доступные прикосновению открытые проводящие части электрического оборудования и сторонние проводящие части строительных конструкций и систем заземления.
Таким образом, если душевой поддон имеет отношение к электрооборудованию, т.е. является его открытой проводящей частью, то для него следует предусматривать дополнительную систему уравнивания потенциалов, если никакого отношения к электрооборудованию он не имеет - то следует выполнить основную систему уравнивания потенциалов.

Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/