 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Корректирую проект по замечаниям эксперта. Проект выполнен другим человеком, который уволился.
Получил такое замечание: "Заземление душевого поддона выполнить проводом ПВ1 х 25мм2 вместо ПВ1 6 мм2" без ссылки на нормативные документы, которыми это регламентируется.
У моего коллеги ранее не сложились отношения с данным экспертом, а теперь мне за него расхлебывать. Правомерны ли требования эксперта?
Это уже 3-ий лист предварительных замечаний этого эксперта. После двух предыдущих все замечания были сняты..., но заключение экспертизы было отрицательным.
Теперь повторно вносим изменения, и у него снова 7 замечаний!

Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2.
Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2.
Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.

А могут быть какие-то случаи, когда для заземления душевого поддона требуется использование медного проводника сечением 25 кв.мм.?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2.
Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.

Игорь, подскажите, где обозначено, что заземление душевого поддона относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов? Эксперт твердо стоит на своем и требует заземлять поддоны ванн проводником ПВ1 х 25 кв.мм.

Комплекс складских помещений. В здании одного склада установлено РУНН-0,4 кВ, к которому приходит питающий кабель 4х70 кв.мм. Эксперт указывает, что заземление поддонов ванн не является дополнительной системой уравнивания потенциалов и подлежит заземлению как основная система уравнивания потенциалов, т.е. проводником с сечением, равным половине сечения питающего кабеля, т.е. 70/2 = 35 кв.мм. в соответствии с табл. 4.3.6 ТКП 339-2011.

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Игорь, подскажите, где обозначено, что заземление душевого поддона относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов? Эксперт твердо стоит на своем и требует заземлять поддоны ванн проводником ПВ1 х 25 кв.мм.

Комплекс складских помещений. В здании одного склада установлено РУНН-0,4 кВ, к которому приходит питающий кабель 4х70 кв.мм. Эксперт указывает, что заземление поддонов ванн не является дополнительной системой уравнивания потенциалов и подлежит заземлению как основная система уравнивания потенциалов, т.е. проводником с сечением, равным половине сечения питающего кабеля, т.е. 70/2 = 35 кв.мм. в соответствии с табл. 4.3.6 ТКП 339-2011.

А что за поддоны ванн? В душевых? Или это какие-то технологические ванны?
Почитайте второе сообщение в этой теме, вы еще поблагодарили меня за него)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Поддоны ванн в складских помещениях, я так понимаю, они относятся к технологическим ваннам.

Еще эксперт ссылается на п.п. 19.13 ТКП 45-4.04-149-2009 "Электроснабжение жилых и общественных зданий" в редакции изм.1...
Пункт19.13 дополнить абзацем:
«Для заземления ванн(душевых поддонов) и уравнивания потенциалов сторонних и открытых
проводящих частей в ванных комнатах следует использовать сантехнические стояки, выполненные
из металлических труб. При выполнении стояков из неметаллических труб необходимо предусматривать
специальный соединенный с ГЗШ проводник, сечение которого должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к главным проводникам основной системы уравнивания потенциалов».


Скажите, при проектировании электроснабжения складских помещений какие документы являются основополагающими? Разве ТКП 45-4.04.149-2009 основной документ при проектировании электроснабжения складов?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Почитайте второе сообщение в этой теме, вы еще поблагодарили меня за него)))

Да прочитал я его несколько раз, а эксперт утверждает, что заземление поддонов ванн относится к основой системе уравнивания потенциалов, к основной системе заземления...

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Поддоны ванн в складских помещениях, я так понимаю, они относятся к технологическим ваннам.

Еще эксперт ссылается на п.п. 19.13 ТКП 45-4.04-149-2009 "Электроснабжение жилых и общественных зданий" в редакции изм.1...
Пункт19.13 дополнить абзацем:
«Для заземления ванн(душевых поддонов) и уравнивания потенциалов сторонних и открытых
проводящих частей в ванных комнатах следует использовать сантехнические стояки, выполненные
из металлических труб. При выполнении стояков из неметаллических труб необходимо предусматривать
специальный соединенный с ГЗШ проводник, сечение которого должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к главным проводникам основной системы уравнивания потенциалов».


Скажите, при проектировании электроснабжения складских помещений какие документы являются основополагающими? Разве ТКП 45-4.04.149-2009 основной документ при проектировании электроснабжения складов?

Еще есть ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) (Складские здания), но там про заземление ничего не найдете.
В вашем случае наверное нужно руководствоваться ТКП 339-2011. Есть сомнения? Смотрите область применения в начале ТКП.
Определитесь четко, что у вас за ванны. Если технологические, то я бы согласился с экспертом и сделал как он просит, если же поддон в обычной душевой, то эксперт не прав.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Так все-таки, заземление поддонов ванн, пусть даже технологических - это основная система уравнивания потенциалов?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 13:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Так все-таки, заземление поддонов ванн, пусть даже технологических - это основная система уравнивания потенциалов?

В ТКП 339-2011 п.4.3.5.8 нет четкого указкания, что технологические ванны - это основная система уравнивания потенциалов. В душевых - однозначно дополнительная система.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 14:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Все немного проще: основная система уравнивания потенциалов выполняется там, где необходимо исключить разность потенциалов между сторонними проводящими частями (водопроводные и газовые трубы, металлические конструкции здания, воздуховоды систем вентиляции и т.д.) и защитным заземлением (PEN и РЕ-проводники, заземление системы молниезащиты и т.д.), дополнительная система уравнивания потенциалов должна соединять доступные прикосновению открытые проводящие части электрического оборудования и сторонние проводящие части строительных конструкций и систем заземления.
Таким образом, если душевой поддон имеет отношение к электрооборудованию, т.е. является его открытой проводящей частью, то для него следует предусматривать дополнительную систему уравнивания потенциалов, если никакого отношения к электрооборудованию он не имеет - то следует выполнить основную систему уравнивания потенциалов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика