Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 21 июл 2014, 12:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Корректирую проект по замечаниям эксперта. Проект выполнен другим человеком, который уволился. Получил такое замечание: "Заземление душевого поддона выполнить проводом ПВ1 х 25мм2 вместо ПВ1 6 мм2" без ссылки на нормативные документы, которыми это регламентируется. У моего коллеги ранее не сложились отношения с данным экспертом, а теперь мне за него расхлебывать. Правомерны ли требования эксперта? Это уже 3-ий лист предварительных замечаний этого эксперта. После двух предыдущих все замечания были сняты..., но заключение экспертизы было отрицательным. Теперь повторно вносим изменения, и у него снова 7 замечаний!
Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2. Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 21 июл 2014, 14:08
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2. Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.
А могут быть какие-то случаи, когда для заземления душевого поддона требуется использование медного проводника сечением 25 кв.мм.?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 22 июл 2014, 11:38
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Эксперт не прав. Посмотрите п. 4.3.14.7 ТКП 339-2011. Там вообще 4мм2, а то 2.5мм2. Заземление душевого поддона - это дополнительная ситема уравнивания потенциавлов.
Игорь, подскажите, где обозначено, что заземление душевого поддона относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов? Эксперт твердо стоит на своем и требует заземлять поддоны ванн проводником ПВ1 х 25 кв.мм.
Комплекс складских помещений. В здании одного склада установлено РУНН-0,4 кВ, к которому приходит питающий кабель 4х70 кв.мм. Эксперт указывает, что заземление поддонов ванн не является дополнительной системой уравнивания потенциалов и подлежит заземлению как основная система уравнивания потенциалов, т.е. проводником с сечением, равным половине сечения питающего кабеля, т.е. 70/2 = 35 кв.мм. в соответствии с табл. 4.3.6 ТКП 339-2011.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 22 июл 2014, 11:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Игорь, подскажите, где обозначено, что заземление душевого поддона относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов? Эксперт твердо стоит на своем и требует заземлять поддоны ванн проводником ПВ1 х 25 кв.мм.
Комплекс складских помещений. В здании одного склада установлено РУНН-0,4 кВ, к которому приходит питающий кабель 4х70 кв.мм. Эксперт указывает, что заземление поддонов ванн не является дополнительной системой уравнивания потенциалов и подлежит заземлению как основная система уравнивания потенциалов, т.е. проводником с сечением, равным половине сечения питающего кабеля, т.е. 70/2 = 35 кв.мм. в соответствии с табл. 4.3.6 ТКП 339-2011.
А что за поддоны ванн? В душевых? Или это какие-то технологические ванны? Почитайте второе сообщение в этой теме, вы еще поблагодарили меня за него)))
Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 22 июл 2014, 12:03
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
Поддоны ванн в складских помещениях, я так понимаю, они относятся к технологическим ваннам.
Еще эксперт ссылается на п.п. 19.13 ТКП 45-4.04-149-2009 "Электроснабжение жилых и общественных зданий" в редакции изм.1... Пункт19.13 дополнить абзацем: «Для заземления ванн(душевых поддонов) и уравнивания потенциалов сторонних и открытых проводящих частей в ванных комнатах следует использовать сантехнические стояки, выполненные из металлических труб. При выполнении стояков из неметаллических труб необходимо предусматривать специальный соединенный с ГЗШ проводник, сечение которого должно соответствовать требованиям, предъявляемым к главным проводникам основной системы уравнивания потенциалов».
Скажите, при проектировании электроснабжения складских помещений какие документы являются основополагающими? Разве ТКП 45-4.04.149-2009 основной документ при проектировании электроснабжения складов?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 22 июл 2014, 12:04
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Почитайте второе сообщение в этой теме, вы еще поблагодарили меня за него)))
Да прочитал я его несколько раз, а эксперт утверждает, что заземление поддонов ванн относится к основой системе уравнивания потенциалов, к основной системе заземления...
Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 22 июл 2014, 12:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Поддоны ванн в складских помещениях, я так понимаю, они относятся к технологическим ваннам.
Еще эксперт ссылается на п.п. 19.13 ТКП 45-4.04-149-2009 "Электроснабжение жилых и общественных зданий" в редакции изм.1... Пункт19.13 дополнить абзацем: «Для заземления ванн(душевых поддонов) и уравнивания потенциалов сторонних и открытых проводящих частей в ванных комнатах следует использовать сантехнические стояки, выполненные из металлических труб. При выполнении стояков из неметаллических труб необходимо предусматривать специальный соединенный с ГЗШ проводник, сечение которого должно соответствовать требованиям, предъявляемым к главным проводникам основной системы уравнивания потенциалов».
Скажите, при проектировании электроснабжения складских помещений какие документы являются основополагающими? Разве ТКП 45-4.04.149-2009 основной документ при проектировании электроснабжения складов?
Еще есть ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) (Складские здания), но там про заземление ничего не найдете. В вашем случае наверное нужно руководствоваться ТКП 339-2011. Есть сомнения? Смотрите область применения в начале ТКП. Определитесь четко, что у вас за ванны. Если технологические, то я бы согласился с экспертом и сделал как он просит, если же поддон в обычной душевой, то эксперт не прав.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 22 июл 2014, 13:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Так все-таки, заземление поддонов ванн, пусть даже технологических - это основная система уравнивания потенциалов?
В ТКП 339-2011 п.4.3.5.8 нет четкого указкания, что технологические ванны - это основная система уравнивания потенциалов. В душевых - однозначно дополнительная система.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой
Добавлено: 22 июл 2014, 14:23
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Все немного проще: основная система уравнивания потенциалов выполняется там, где необходимо исключить разность потенциалов между сторонними проводящими частями (водопроводные и газовые трубы, металлические конструкции здания, воздуховоды систем вентиляции и т.д.) и защитным заземлением (PEN и РЕ-проводники, заземление системы молниезащиты и т.д.), дополнительная система уравнивания потенциалов должна соединять доступные прикосновению открытые проводящие части электрического оборудования и сторонние проводящие части строительных конструкций и систем заземления. Таким образом, если душевой поддон имеет отношение к электрооборудованию, т.е. является его открытой проводящей частью, то для него следует предусматривать дополнительную систему уравнивания потенциалов, если никакого отношения к электрооборудованию он не имеет - то следует выполнить основную систему уравнивания потенциалов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения