Автор:  Михаил1989 [ 17 апр 2013, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим.

Автор:  Михаил1989 [ 17 апр 2013, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Ребят помогите пожалуйста !!!!!

Автор:  k-igor [ 17 апр 2013, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Михаил1989 писал(а):
Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим.

Все правильно. Такие требования. Везде в нормах написано, что они должны быть соеденены.
Не соединяются в особых случаях, когда это прописано в требованиях к оборудованию.
Посмотрите например как показано на картинке в ПУЭ п.1.7.76.
Меры защиты при косвенном прикосновении
От ГЗШ идет связь к функциональному заземлению, правда там они наружный контур не забивали.

Автор:  Сергей [ 18 апр 2013, 08:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Михаил1989 писал(а):
Игорь, а я правильно понял моя шина под функциональное заземление должна быть соединена с ГЗШ ВРУ? Зачем? Мы ведь наоборот добиваемся, чтоб контур был "чистый", не от подстанции. А тут получается мы их перемычим.

Что такое функциональное заземление?
ПУЭ:
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
ГОСТ ГОСТ Р 50571.21-2000:
3.15 функциональное заземление: Заземление, для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
3.20 функциональный заземляющий проводник (FE-проводник): Заземляющий проводник в электроустановке до 1 кВ, служащий для функционального заземления.
548.3 Использование главной заземляющей шины
Примечание - Если главная заземляющая шина (главный заземляющий зажим) электроустановки используется для целей функционального заземления, то в этом случае ее можно использовать и для целей заземления оборудования информационных технологий как точку подсоединения к заземляющему устройству при условии выполнения требований п. 548.2.
Ну а в документе "Рекомендации по защите от помех СВТ..." см. ниже, все расписано.

Автор:  Михаил1989 [ 18 апр 2013, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления

Огромное спасибо, блин, как здорово,что есть, такой форум и люди готовые помочь в трудную минуту!!!!!