 Заголовок сообщения: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения при повреждении изоляции соединительных шнуров, кабелей электроприборов, в групповых линиях нужно устанавливать УЗО (дифавтомат) с номинальным дифференциальным током 30мА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Например, на вводе распределительных щитов для защиты от косвенного прикосновения и пожара рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным током 300мА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Следует отметить, что в системе TN питающие и распределительные сети от токов утечки не защищают. Достаточным условием считается защита от сверхтоков.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
vlad писал(а):
Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей?

про групповые ответили - УЗО с током утечки 30 мА,
по распределительным и питающим:
ПУЭ п.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Но это только рекомендации при условии, что МТЗ не обеспечивает требуемую защиту.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика