Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей? |
Автор: | k-igor [ 13 мар 2011, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита от токов утечки |
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения при повреждении изоляции соединительных шнуров, кабелей электроприборов, в групповых линиях нужно устанавливать УЗО (дифавтомат) с номинальным дифференциальным током 30мА. |
Автор: | Proektant [ 13 мар 2011, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита от токов утечки |
Например, на вводе распределительных щитов для защиты от косвенного прикосновения и пожара рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным током 300мА. |
Автор: | k-igor [ 13 мар 2011, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита от токов утечки |
Следует отметить, что в системе TN питающие и распределительные сети от токов утечки не защищают. Достаточным условием считается защита от сверхтоков. |
Автор: | Сергей [ 03 авг 2011, 18:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита от токов утечки |
vlad писал(а): Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей? про групповые ответили - УЗО с током утечки 30 мА, по распределительным и питающим: ПУЭ п.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. Но это только рекомендации при условии, что МТЗ не обеспечивает требуемую защиту. |