Автор:  vlad [ 13 мар 2011, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Защита от токов утечки

Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей?

Автор:  k-igor [ 13 мар 2011, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита от токов утечки

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения при повреждении изоляции соединительных шнуров, кабелей электроприборов, в групповых линиях нужно устанавливать УЗО (дифавтомат) с номинальным дифференциальным током 30мА.

Автор:  Proektant [ 13 мар 2011, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита от токов утечки

Например, на вводе распределительных щитов для защиты от косвенного прикосновения и пожара рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным током 300мА.

Автор:  k-igor [ 13 мар 2011, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита от токов утечки

Следует отметить, что в системе TN питающие и распределительные сети от токов утечки не защищают. Достаточным условием считается защита от сверхтоков.

Автор:  Сергей [ 03 авг 2011, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита от токов утечки

vlad писал(а):
Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей?

про групповые ответили - УЗО с током утечки 30 мА,
по распределительным и питающим:
ПУЭ п.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Но это только рекомендации при условии, что МТЗ не обеспечивает требуемую защиту.