vlad писал(а):
Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей?
про групповые ответили - УЗО с током утечки 30 мА,
по распределительным и питающим:
ПУЭ п.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Но это только рекомендации при условии, что МТЗ не обеспечивает требуемую защиту.