 Заголовок сообщения: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения при повреждении изоляции соединительных шнуров, кабелей электроприборов, в групповых линиях нужно устанавливать УЗО (дифавтомат) с номинальным дифференциальным током 30мА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Например, на вводе распределительных щитов для защиты от косвенного прикосновения и пожара рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным током 300мА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Следует отметить, что в системе TN питающие и распределительные сети от токов утечки не защищают. Достаточным условием считается защита от сверхтоков.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита от токов утечки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
vlad писал(а):
Как можно выполнить защиту от токов утечки питающих, распределительных и групповых сетей?

про групповые ответили - УЗО с током утечки 30 мА,
по распределительным и питающим:
ПУЭ п.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Но это только рекомендации при условии, что МТЗ не обеспечивает требуемую защиту.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика