 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 04:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Вот в некоторых нефтебазах встречала вовсе нет молниеотводов над навесом автоналивных станций. Такой объект относится по устройству молниезащиты ко II категории. Выдержка из ПТЭ нефтебаз : "7.15.9. Наружные металлические установки, содержащие взрывоопасные газы, пары, ЛВЖ (установки зоны класса В-Iг), должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом:
корпуса установок или отдельных емкостей при толщине металла крыши менее 4 мм - молниеотводами, установленными отдельно или на самом сооружении;
корпуса установок или отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары объемом менее 200 куб. м независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям."
То есть если толщина металлической крыши более 4 мм, достаточно присоединение к заземлителям?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Вот в некоторых нефтебазах встречала вовсе нет молниеотводов над навесом автоналивных станций. Такой объект относится по устройству молниезащиты ко II категории. Выдержка из ПТЭ нефтебаз : "7.15.9. Наружные металлические установки, содержащие взрывоопасные газы, пары, ЛВЖ (установки зоны класса В-Iг), должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом:
корпуса установок или отдельных емкостей при толщине металла крыши менее 4 мм - молниеотводами, установленными отдельно или на самом сооружении;
корпуса установок или отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары объемом менее 200 куб. м независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям."
То есть если толщина металлической крыши более 4 мм, достаточно присоединение к заземлителям?

Да, достаточно присоединить металлическую кровлю к заземлителю. Если у вас под кровлений нет ничего сгараемого и нет опасности, в случае пробоя кровли, то толщина кровли, используемая в качестве молниеприемника, может быть 0,5мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
в моем случае, зона класса В-Iг- очень даже опасная.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Это же автоналивная станция, где происходит налив светлых нефтепродуктов в автоцистерны. Я полагаю что все таки помимо контура заземления, я установлю молниеприемники над навесом


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 06:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Это же автоналивная станция, где происходит налив светлых нефтепродуктов в автоцистерны. Я полагаю что все таки помимо контура заземления, я установлю молниеприемники над навесом

Специально для вас сегодня по вашему объекту построю зоны защиты и подберу молниеприемники, с учетом того, что кровля будет плоская. Ждите завтра утром статью не блоге :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
спасибо большое :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика