Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Молниеприемники устанавливаемые над навесом http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2577 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Жулдыз [ 27 мар 2013, 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
Добрый день! Пожалуйста ответьте мне на такой вопрос: 2 молниеприемника хочу установить над навесом автоналивной станции высотой 3 м каждая, расстоянием между собой 22 м. Площадь навеса 12х24 мм2, высота 7 м. Теперь можно ли в расчете зоны защиты двойного стержневого молниеотвода принять высоту молниеотводов h=10 м? |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
Жулдыз писал(а): Добрый день! Пожалуйста ответьте мне на такой вопрос: 2 молниеприемника хочу установить над навесом автоналивной станции высотой 3 м каждая, расстоянием между собой 22 м. Площадь навеса 12х24 мм2, высота 7 м. Теперь можно ли в расчете зоны защиты двойного стержневого молниеотвода принять высоту молниеотводов h=10 м? Недавно сам так считал. В РД 34.20.185-94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей) есть формы для расчета. 3м мало для такого объекта. |
Автор: | Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
даа, только вот пересчитывала. А сколько вы б заложили? |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
Жулдыз писал(а): даа, только вот пересчитывала. А сколько вы б заложили? А какая кровля? Плоская или нет? Я не уверен даже что две 7м мачты, если их поставить на кровле, закроют ваше здание. Нужно строить зону защиты на отм. 7м. |
Автор: | Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
k-igor писал(а): Жулдыз писал(а): даа, только вот пересчитывала. А сколько вы б заложили? А какая кровля? Плоская или нет? Я не уверен даже что две 7м мачты, если их поставить на кровле, закроют ваше здание. Нужно строить зону защиты на отм. 7м. Двухскатная кровля, но можем и изменить на плоскую. я правильно понимаю, отм 7 м как бы брать за ноль? |
Автор: | Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
Если взять общую высоту молниеотвода например 12 м (7 м высота навеса+5 м молниеотвода), по моим расчетам он закрывает объект |
Автор: | Сергей [ 27 мар 2013, 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
А заземлитель молниезащиты Вы тоже будете на отм. кровли поднимать? |
Автор: | Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
Сергей писал(а): А заземлитель молниезащиты Вы тоже будете на отм. кровли поднимать?
|
Автор: | Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
нет |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2013, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом |
Жулдыз писал(а): Двухскатная кровля, но можем и изменить на плоскую. я правильно понимаю, отм 7 м как бы брать за ноль? Совершеннов верно. Поменяйте кровлю на плоскую и установите 4 молниеприемника, высота думаю будет не более 5м, нужно посчитать. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |