Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Молниеприемники устанавливаемые над навесом
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2577
Страница 1 из 2

Автор:  Жулдыз [ 27 мар 2013, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Молниеприемники устанавливаемые над навесом

Добрый день! Пожалуйста ответьте мне на такой вопрос: 2 молниеприемника хочу установить над навесом автоналивной станции высотой 3 м каждая, расстоянием между собой 22 м.
Площадь навеса 12х24 мм2, высота 7 м. Теперь можно ли в расчете зоны защиты двойного стержневого молниеотвода принять высоту молниеотводов h=10 м?

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

Жулдыз писал(а):
Добрый день! Пожалуйста ответьте мне на такой вопрос: 2 молниеприемника хочу установить над навесом автоналивной станции высотой 3 м каждая, расстоянием между собой 22 м.
Площадь навеса 12х24 мм2, высота 7 м. Теперь можно ли в расчете зоны защиты двойного стержневого молниеотвода принять высоту молниеотводов h=10 м?

Недавно сам так считал.
В РД 34.20.185-94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей) есть формы для расчета.
3м мало для такого объекта.

Автор:  Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

даа, только вот пересчитывала. А сколько вы б заложили?

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

Жулдыз писал(а):
даа, только вот пересчитывала. А сколько вы б заложили?

А какая кровля? Плоская или нет? Я не уверен даже что две 7м мачты, если их поставить на кровле, закроют ваше здание.
Нужно строить зону защиты на отм. 7м.

Автор:  Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

k-igor писал(а):
Жулдыз писал(а):
даа, только вот пересчитывала. А сколько вы б заложили?

А какая кровля? Плоская или нет? Я не уверен даже что две 7м мачты, если их поставить на кровле, закроют ваше здание.
Нужно строить зону защиты на отм. 7м.

Двухскатная кровля, но можем и изменить на плоскую.
я правильно понимаю, отм 7 м как бы брать за ноль?

Автор:  Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

Если взять общую высоту молниеотвода например 12 м (7 м высота навеса+5 м молниеотвода), по моим расчетам он закрывает объект

Автор:  Сергей [ 27 мар 2013, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

А заземлитель молниезащиты Вы тоже будете на отм. кровли поднимать?

Автор:  Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

Сергей писал(а):
А заземлитель молниезащиты Вы тоже будете на отм. кровли поднимать?

Автор:  Жулдыз [ 27 мар 2013, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

нет

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом

Жулдыз писал(а):
Двухскатная кровля, но можем и изменить на плоскую.
я правильно понимаю, отм 7 м как бы брать за ноль?

Совершеннов верно. Поменяйте кровлю на плоскую и установите 4 молниеприемника, высота думаю будет не более 5м, нужно посчитать.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/