 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 04:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Вот в некоторых нефтебазах встречала вовсе нет молниеотводов над навесом автоналивных станций. Такой объект относится по устройству молниезащиты ко II категории. Выдержка из ПТЭ нефтебаз : "7.15.9. Наружные металлические установки, содержащие взрывоопасные газы, пары, ЛВЖ (установки зоны класса В-Iг), должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом:
корпуса установок или отдельных емкостей при толщине металла крыши менее 4 мм - молниеотводами, установленными отдельно или на самом сооружении;
корпуса установок или отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары объемом менее 200 куб. м независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям."
То есть если толщина металлической крыши более 4 мм, достаточно присоединение к заземлителям?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Вот в некоторых нефтебазах встречала вовсе нет молниеотводов над навесом автоналивных станций. Такой объект относится по устройству молниезащиты ко II категории. Выдержка из ПТЭ нефтебаз : "7.15.9. Наружные металлические установки, содержащие взрывоопасные газы, пары, ЛВЖ (установки зоны класса В-Iг), должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом:
корпуса установок или отдельных емкостей при толщине металла крыши менее 4 мм - молниеотводами, установленными отдельно или на самом сооружении;
корпуса установок или отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары объемом менее 200 куб. м независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям."
То есть если толщина металлической крыши более 4 мм, достаточно присоединение к заземлителям?

Да, достаточно присоединить металлическую кровлю к заземлителю. Если у вас под кровлений нет ничего сгараемого и нет опасности, в случае пробоя кровли, то толщина кровли, используемая в качестве молниеприемника, может быть 0,5мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
в моем случае, зона класса В-Iг- очень даже опасная.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Это же автоналивная станция, где происходит налив светлых нефтепродуктов в автоцистерны. Я полагаю что все таки помимо контура заземления, я установлю молниеприемники над навесом


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 06:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Жулдыз писал(а):
Это же автоналивная станция, где происходит налив светлых нефтепродуктов в автоцистерны. Я полагаю что все таки помимо контура заземления, я установлю молниеприемники над навесом

Специально для вас сегодня по вашему объекту построю зоны защиты и подберу молниеприемники, с учетом того, что кровля будет плоская. Ждите завтра утром статью не блоге :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниеприемники устанавливаемые над навесом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 фев 2013, 07:07
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
спасибо большое :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика