 Заголовок сообщения: Сопротивление заземлителя молниеприемника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, нормируется ли сопротивление заземлителя для молниезащиты? Ставлю отдельно стоящий молниеприемник, вопрос стал какой забить заземлитель.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземлителя молниеприемника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
В старых СН 357 (возможно ошибаюсь в номере) нормировалось 10 Ом, в РД таких требований нет, но есть требования к количеству вертикальных электродов


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземлителя молниеприемника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, нормируется ли сопротивление заземлителя для молниезащиты? Ставлю отдельно стоящий молниеприемник, вопрос стал какой забить заземлитель.

Согласно ТКП 336-2011 рекомендуется не более 10 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземлителя молниеприемника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
В старых СН 357 (возможно ошибаюсь в номере) нормировалось 10 Ом, в РД таких требований нет, но есть требования к количеству вертикальных электродов

В РД 34.21.122-87 написано так:
Цитата:
До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Ом*м при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика