 Заголовок сообщения: Сопротивление заземлителя молниеприемника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, нормируется ли сопротивление заземлителя для молниезащиты? Ставлю отдельно стоящий молниеприемник, вопрос стал какой забить заземлитель.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземлителя молниеприемника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
В старых СН 357 (возможно ошибаюсь в номере) нормировалось 10 Ом, в РД таких требований нет, но есть требования к количеству вертикальных электродов


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземлителя молниеприемника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, нормируется ли сопротивление заземлителя для молниезащиты? Ставлю отдельно стоящий молниеприемник, вопрос стал какой забить заземлитель.

Согласно ТКП 336-2011 рекомендуется не более 10 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление заземлителя молниеприемника
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
В старых СН 357 (возможно ошибаюсь в номере) нормировалось 10 Ом, в РД таких требований нет, но есть требования к количеству вертикальных электродов

В РД 34.21.122-87 написано так:
Цитата:
До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Ом*м при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика