Заголовок сообщения: Re: Прокладка полосы заземления в бетоне
Добавлено: 19 фев 2013, 06:07
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Подскажите норматив и требования по прокладке полосы заземления в бетонном полу. Что можно взять? Допускается ли применение черной стали?
Посмотрите предстандарт СТБ П IEC 62305-3-2006/2010, правда он месяц как уже не действует, но все же там можно найти некоторые особенности по выбору полосы заземления для прокладки в бетоне.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка полосы заземления в бетоне
Добавлено: 19 фев 2013, 15:22
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
см. Нормы устройства сетей заземления, Р.Н. Карякин 7.9. Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные). Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений. В наружных установках защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т.п. Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве защитных проводников не допускается.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения