Подскажите норматив и требования по прокладке полосы заземления в бетонном полу.
Что можно взять? Допускается ли применение черной стали?

Автор:  Proektant [ 19 фев 2013, 06:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка полосы заземления в бетоне

Alex писал(а):
Подскажите норматив и требования по прокладке полосы заземления в бетонном полу.
Что можно взять? Допускается ли применение черной стали?

Посмотрите предстандарт СТБ П IEC 62305-3-2006/2010, правда он месяц как уже не действует, но все же там можно найти некоторые особенности по выбору полосы заземления для прокладки в бетоне.

Автор:  Сергей [ 19 фев 2013, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка полосы заземления в бетоне

см. Нормы устройства сетей заземления, Р.Н. Карякин
7.9. Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные).
Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений.
В наружных установках защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т.п.
Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве защитных проводников не допускается.