Заголовок сообщения: Re: Прокладка полосы заземления в бетоне
Добавлено: 19 фев 2013, 06:07
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Подскажите норматив и требования по прокладке полосы заземления в бетонном полу. Что можно взять? Допускается ли применение черной стали?
Посмотрите предстандарт СТБ П IEC 62305-3-2006/2010, правда он месяц как уже не действует, но все же там можно найти некоторые особенности по выбору полосы заземления для прокладки в бетоне.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка полосы заземления в бетоне
Добавлено: 19 фев 2013, 15:22
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
см. Нормы устройства сетей заземления, Р.Н. Карякин 7.9. Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные). Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений. В наружных установках защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т.п. Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве защитных проводников не допускается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения